电力电缆线路巡视内容及周期要求
wx_23719579
2023年08月01日 09:47:47
只看楼主

电缆巡视和维护是为了掌握电缆运行状态,及时发现和消除电缆线路及其附属设备上存在的缺陷,检查电缆周围环境是否满足运行环境要求,在电缆故障时查找故障点,以确保安全可靠供电。电缆巡视分为定期巡视、特殊巡视和故障时事故查找。 1


电缆巡视和维护是为了掌握电缆运行状态,及时发现和消除电缆线路及其附属设备上存在的缺陷,检查电缆周围环境是否满足运行环境要求,在电缆故障时查找故障点,以确保安全可靠供电。电缆巡视分为定期巡视、特殊巡视和故障时事故查找。



1

巡视安全注意事项


(1)夜间巡视应携带照明工具。

(2)进人电缆隧道,应首先检查隧道内含氧量,防止对人身造成伤害;注意隧道内积水情况,防止毒蛇及其他动物对人员造成伤害。

(3)沿电缆线路走向巡视时,应注意旁边建筑物和道路障碍。

(4)巡视时遇有雷电,应远离巡视设备,防止雷电波入侵电缆对人身造成伤害。

(5)电缆线路跳闸后事故查找时,应将电缆视为带电设备,查找时严禁用手触摸。

(6)开启后的电缆盖板应封盖严密。




2

巡视内容


2.1 明敷的电缆

检查电缆外表有无锈蚀、损伤,沿线挂钩或支架有无脱落,线路上及附近有无堆放易燃易爆及强腐蚀性物质。

电缆标牌完整、清晰,相序涂抹符合要求。




2.2 地埋的电缆

电缆标牌完整、清晰,有明确的走向标志。

对敷设于地下的每一条电缆线路,应查看路面是否正常,有无开挖痕迹、堆物或线路标桩是否完整无缺等。

与电缆线路交叉、并行电气机车路轨的电缆连接线是否良好。电缆线路与铁路、公路及排水沟交叉处有无缺陷。



2.3 水底电缆

每年检查一次水底路线情况。在潜水条件允许的情况下,派遣潜水人员潜水检查,当潜水条件不允许时,可测量河床的变化情况。



2.4 沟道、隧道内的电缆

室外电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,且排水良好,雨后应检查沟内排水情况。

隧道、电缆夹层应检查孔洞封堵完好,通风、排水及照明设施是否完整,防火装置有无失灵。

检查小室、终端站门锁开闭正常、门缝严密,如进出口、通风口防小动物进入的设备是否齐全,出入通道是否通畅。

检查隧道、人井内有无渗水、积水,有积水时要排除,并将渗漏处修复,暂不能修理的应上报。

检查隧道、人井内电缆及接头情况,应特别注意电缆和接头有无漏油,接地是否良好,必要时测量接地电阻和电缆的电位,防止电缆腐蚀。

 检查隧道、人井电缆支架上有无撞伤或蛇形擦伤,支架是否有脱落现象。

检查入井盖和井内通风情况,井体有无沉降及有无裂缝,电缆及接头位置是否固定正常,电缆及接头上的防火涂料或防火带是否完好。

检查隧道电缆的位置是否正常,接头有无漏油、变形、温度是否正常,防火设备是否完善有效,检查隧道的照明是否完善。

电力井、排管、隧道、电缆沟、电缆桥、电缆夹层等附属设备应检查金属构件,如支架、接地扁铁是否锈烂;对于备用排管应用专用工具进行疏通,检查其有无断裂现象。



2.5 附件及其他

对于电缆终端,应检查终端有无放电现象;电缆铭牌是否完好;交联电缆终端热缩、冷缩或预制件有无开裂、积灰;终端引出线接点有无发热或放电现象,接地线有无脱焊,户外靠近地面一段的电缆保护管是否被车碰撞等。

多并电缆要检查电流分配和电缆外皮的温度情况,防止因接点不良而引起电缆过负荷或烧坏接点。

安装有保护器的单芯电缆,在通过短路电流后,定期检查阀片有无击穿或烧熔现象。对于GIS终端应特别注意检查筒内有无放电声响。检查电缆接地箱、交叉互联箱、换位箱外壳及接地端无锈蚀,无进水受潮。

单芯电缆应监测其金属护层接地线电流,有较大突变时应停电进行外护套接地电流试验,查找外护套破损点。





3

巡视周期规定


3.1 定期巡视

电缆线路巡视应结合运行状态评价结果,适当调整巡视周期。


3.2 非定期巡视

电缆线路发生故障后应立即进行故障巡视,具有交叉互联的电缆线路跳闸后,应同时对线路上的交叉互联箱、接地箱进行巡视,还应对给同一用户供电的其它电缆线路开展巡视工作以保证用户供电安全。

因恶劣天气、自然灾害、外力破坏等因素影响及电网安全稳定有特殊运行要求时,应组织运行人员开展特殊巡视。对电缆线路周边的施工行为应加强巡视,对己开挖暴露的电缆线路,应缩短巡视周期,必要时安装临时视频监控装置进行实时监控或安排人员看护。



4

特殊巡视


4.1 主要检查情况及检查项目

电缆线路基本不受气候影响,但埋于地下电缆在水中长期浸泡后易发生受潮,绝缘降低,导致击穿事故发生。在遇有暴雨时,应对电缆进行特巡。

雨后直埋电缆应检查走向区内是否排水畅通,塌陷或地表温度升高,必要时挖掘检查。

地面振动后电缆易发生扭曲变形,电缆隧道变形坍塌,电缆接头变形,损坏电缆。在有地面严重受振动时或地震后,应对电缆进行特巡。

隧道敷设应检查隧道内排水通畅情况,四壁有无裂纹,支架上电缆有无变形。电缆接头、接地盒、终端盒是否变形移位。

在接到相关市政部门通知或现场人员通知,在电缆上方有施工或隧道上方有施工时,应每日对铺设电缆的区域进行检查。检查隧道是否有裂纹、渗水,电缆沟是否变形或有其他杂物,地埋电缆是否被挖出或受损。


4.2 特殊巡视时的注意事项

 (1)在暴雨时检查电缆沟要做好人员防水淹措施,地面受振时检查电缆沟内电缆在确认无坍塌危险时方可下井检查。

(2)夜间巡视时,手电筒照明要充足。注意头上脚下。

(3)恶劣天气时一般不进行电缆巡视,等天气好转巡视电缆时,必须留意室外环境变化,挡土场、围墙坍塌,树木、杆塔倾倒,积水坑注等异常状况可能对人生设备造成危害。

(4)雨天特巡电缆要穿绝缘靴,穿雨衣,发现电缆有打火,冒烟,爆炸,立刻离开现场。雷雨天气不得巡视。




5

故障巡视


电缆故障有接地故障、短路故障、断线故障,原因包括机械损伤、铅包疲劳、龟裂、胀裂,户外终端头爆炸、电缆中间接头爆炸。在发生故障时造成变电站开关跳闸,需要进行故障查线。

对于电缆线路,在出现故障时,应首先了解电缆的敷设情况和电缆走向,了解电缆走向上是否有施工或其他特殊情况发生,易于尽早查出故障点。

在发生电缆隧道内电缆故障时,在进入隧道时应检查氧气含量,有明火时,戴上防雾面具或正压呼吸器,使用灭火器灭火,必要时停用同一隧道内电缆电源,防止对人身造成伤害。

免费打赏

相关推荐

APP内打开