1、在电气设备上工作,保证安全的主要技术措施有哪些? 答:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等安全措施。 2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是什么? 答:变配电所的停送电和检修必须严格管理,有严密的管理制度作为安全保证,保证安全的组织措施是各种安全工作制度,最主要的有工作票制度,操作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移、终结制度。
1、在电气设备上工作,保证安全的主要技术措施有哪些?
答:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等安全措施。
答:变配电所的停送电和检修必须严格管理,有严密的管理制度作为安全保证,保证安全的组织措施是各种安全工作制度,最主要的有工作票制度,操作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移、终结制度。
答:(1)红灯亮,表示断路器运行状态,监视跳闸回路的完整性,反应开关在合闸位置。
(2)绿灯亮,表示断路器备用状态,监视合闸回路的完整性,反应开关在跳闸位置。
(1)如果电压比不同两台变压器并列将产生环流,影响变压器出力。
(2)短路电压不相同变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例分配,阻抗小带的负荷大。
(3)两台变压器并列时接线组必须一致,否则会造成短路。
7、什么是电压互感器(PT)?
答:PT是一种电压的变换装置,它是将高电压变换为低电压以便用低压量值反映高压量值的变化,因此可以直接用普通电气仪表进行测量。
答:(1)巡视高压设备时不得进行其他工作,不得随意移动或越过遮栏。
(2)雷雨天气时应穿戴好绝缘靴等防护用品,不得靠近避雷针和避雷器。
(3)当高压设备发生接地故障时,在室内不得进入故障点4米以内,在室外不得进入故障点8米以内,需进入上述范围必须穿好防护用品。接触设备外壳和构架时,应戴好绝缘手套
答:所谓变压器的空载运行就是在变压器一次绕组N1上加额定电压U1,二次绕组开路的工作状态。
所谓变压器的负载运行就是变压器的二次绕组有电通过的工作状态。
(7)认真学习和执行有关规程,熟悉变电所的一二次接线和设备分布,结构性能,工作原理要求及维护保养方法等。
答:(1)必须持操作票进行操作,严禁只凭记忆不核对电气设备和开关设备的名称进行操作
(2)在执行操作时,监护人要唱票,执行操作人要复诵,核对无误监护人下达命令后操作者方可执行。
(3)需要上级调度下达命令后方能操作的项目,则应在该操作项目前用红笔以“待令”字样并在前一页下画一红杠,以防止造成误操作。
(4)执行操作任务时应专心致志,不得分散精力,以免误操作,更不允许无故中断操作,旁顾其他业务,以免酿成事故。
(5)倒闸操作结束后,应在记录本上填写操作完成情况,结束时间。按照操作后的实际情况,改变操作模拟板,使之符合设备的现行状态。之后向发令的上级调度汇报任务已完成。
(6)应尽量避免高峰负荷异常运行和气候恶劣情况下操作。
答:高压配电装置系指电压在1kv以上的电气设备,是接受和分配电能的高压设备。
(2)保证电气设备发生故障或火灾故障时,能局限在一定范围并宜于迅速解除。
(3)保证运行经济合理,技术先进,安装和修理时能运送设备以及预留发展和扩建余地。
答:高压油开关,也称油断路器,主要用于正常情况下或故障情况下切断或接通电路,在发生短路时,继电保护动作能自动切断短路电能。
答:断开无负荷的电路,并造成可见的空气间隔保证作业安全,这种开关因无消弧装置是严禁带负荷拉合刀闸。
答:油开关是切断负荷电流和短路电流的主要设备。隔离开关只能在没有负荷电流的情况下切断线路和割断电源。负荷开关只能用来切断负荷电流(工作电流)。
答:油开关触电在断或合时产生电弧,在电弧高温的作用下,周围的油迅速被分解气化,产生很高的压力,压迫四周的油使油面上升,若油量太多时,则开关内油已升至油箱盖,而电弧尚未切断,气体继续产生,可能发生严重喷油或因油箱受高压力而爆炸。若油量不足,在断弧时,时间加长,甚至难于熄弧,含有大量氢气,甲烷和乙炔,油蒸气的混合气体泄入油面上空的室内与该空间的空气混合,比例达到一定数值时,也能引起开关爆炸。因此,油量的多少至关重要。
18、设备在运行过程中发现断路器严重缺油或油标管内无油应如何处理?
(2)、与总调联系,汇报情况,需要减负荷停电处理。
(3)、将断路器停下,做好安全措施,进行维修和添油。
19、断路器在运行过程中发现哪些现象时需要作紧急处理立即停止工作?
20、隔离开关发生带负荷拉合的错误操作时如何处理?
答:(1)如果错拉隔离开关,在刀口发现电弧时应急速合上,如已拉开则不允许合上。
(2)如果错拉隔离开关时,无论是否造成事故均不许再拉开,因为带负荷拉刀闸会造成弧光短路事故,应迅速报告有关部门,以采取必要措施。
答:如果一相电压降低但不为零,令两相升高达不到√3倍,应判断为非死接地。如果一相电压为零,另两相电压升至线电压应判断为死接地
答:中央信号是监视变电所电气设备运行的一种信号装置,当发生事故时,相应的装置将发出各种灯光及音响信号。
中央信号按用途可分为事故信号、预告信号和位置信号。
23、什么是二次系统?包括那些部分?它的任务是什么?
答:对一次设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备称为二次系统。包括继电保护、自动装置、控制系统、测量仪表、信号装置和直流操作电源、二次回路等。
任务是反映一次系统的工作状态,控制一次系统并在一次系统发生事故时能使事故部分退出工作。
(3)对挂接地线设备要停电、验电,却无电压,再装设
答:在三相三线制电源,中性点不接地的低压电网,将电气设备的金属外壳或构架与大地可靠的连接起来,就叫保护接地。
答:在1000v以下的中性点接地良好的三线四线制系统中,将电气设备的金属外壳与电力系统的零线相接就叫保护接零。
答:在采取保护接零时,除了中性点接地以外,还必须在零线上一处或几处进行接地,就叫重复接地。
答:(1)触电事故(2)雷击事故(3)静电事故(4)电磁辐射事故(5)电路故障事故
答:人体触电时,不用他人帮助尚能自行摆脱带电体时,流经人体的电流,称为安全电流极限。我国规定安全电流极限值:交流电为30MA,直流电为50MA。
31、电流通过人体什么部位最危险?最危险的途径是什么?
答:电流通过人体心脏最危险。从手到脚的电流途径最危险。
答:要立足争取时间,动作迅速,救护得法,发现有人触电,首先要尽快的使触电者脱离电源,采取有效措施,就地正确抢救,恢复触电者的心跳和呼吸是最重要的。对停止呼吸的触电者,实行人工呼吸,对心脏停止跳动的,在现场立即采取胸外心脏技压法进行抢救,同时迅速通知医院,请医生赶到现场接替现场的工作。
答:(1)任何药物都不能代替人工呼吸和胸外心脏挤压
34、我国安全电压的等级可分为几个等级?各是多少?
答:分为6伏,12伏,24伏,36伏,42伏五个等级。
36、“禁止合闸有人工作”和“禁止合闸线路有人工作”标示牌在使用上,有什么不同?
答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应挂“禁止合闸有人工作”的标示牌。如果线路有人工作,应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。
答:(1)线路停送电均应按照值班调度员或指定人员的命令执行。
(3)停电时必须先将该线路可能来电的所有开关、线路刀闸、母线刀闸全部拉开。用验电器验明却无电压,在所有可能向该线路来电的各端装设接地线,线路刀闸操作手柄上挂上“禁止合闸线路有人工作”标示牌。
38、为什么送电时先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关?停电时先停负荷侧隔离开关?
答:(1)若断路器误在合闸位置,先合负荷侧隔离开关,再合电源侧隔离开关,就会造成电源侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路,会造成母线故障,人为扩大事故范围。反之,变为负荷侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路,断路器保护会自动跳闸,切除故障,缩小事故范围。
(2)若断路器误在合闸位置,如先拉母线侧隔离开关,弧光短路点在断路器的内侧,造成母线短路。如先拉负荷侧隔离开关,弧光短路点在断路器外侧,断路器保护自动跳闸,切除故障,缩小事故范围。另外,还能防止操作不应停电的设备。
答:因为若开路,一次绕组的安匝都作为铁芯激磁安匝,使铁芯损失增大,造成过热,烧坏二次绕组,更主要的是磁密度增大,二次绕组上感应出很高的电压(几百伏或上千伏,严重危害操作人员的安全)
答:按其结构原理可分为:电磁型、感应型、磁电型、整流型、极化型、晶体管型。
按反映物理量可分为:电压、电流、功率方向、阻抗、周波继电器。
答:是反映一次系统的工作状态,控制一次系统,并在其发生事故时,使事故部分退出工作。
答:可分为继电保护回路,自动装置二次回路,控制系统二次回路,测量仪表二次回路,信号装置二次回路和直流操作电源二次回路。
答:按其用途可分为中央信号、位置信号以及其他类信号装置。
位置信号主要作用是指示断路器跳合闸位置和隔离开关分合闸位置。
事故信号主要任务:是在断路器事故跳闸时,能及时发出音响信号,并使相应的断路器灯光位置信号闪光。
预告信号主要任务:是在运行设备发生异常现象时,瞬时发出音响信号,并使光字牌显示出异常状况的内容。
答:当电气设备发生不正常运行情况时,发出音响,同时使相应的光字牌发亮,从而使值班人员能及时采取措施加以处理,以防止事故发生。
目的:检查机构是否灵活,二次回路是否完整,继电保护是否完整,继电器分合闸是否正常。
答:现象:电脑提示报警,电流、电压为0,电脑路灯闪,模拟屏绿灯闪,高压柜分闸指示灯绿灯亮,断路器在分位,信号继电器灯亮,提示速断跳闸或过流跳闸。应立即汇报调度,若过流跳闸需减负荷再送电,若速断跳闸需查明原因后再送电。
答:严格认真检查验收工作票数量是否全部返回,方可联系送电,如没返回,应挂“禁止合闸”牌。
答:(1)有无渗漏油,套管瓷质有无裂纹闪络痕迹,其内部有无放电异常噪声。
(6)雨雪或霜冻时套管有无粘如冰柱雪团等异物,如发现其故障就立即向主管部门和负责人报告,重大故障在请示上级同意后,应立即进行检修处理。
(4)遇有大风、雷电、浓雾、冰冻、大雪等天气变化时
(5)引线不应过松、过紧,接头接触良好,示温蜡片应无融化现象
(10)呼吸器畅通,硅胶不应吸潮饱和油封、呼吸器的油位应正常。
54、电气值班人员对要求停电检修,停送电时必须遵守哪些规定?
答:(1)变电所的一切正常操作均得到电气负责人的命令或许可后方可操作。
(2)值班人员必须接到检修工作负责人送来的工作票方可进行停电操作。并要在停电的线路上挂好短路接地线,并在操作把手及刀闸上挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。
b.检查工作质量是否合乎要求,相序有无改变,设备上有无遗留下的工具和材料;
c.全体工作人员退出工作现场,并通知所有人员不得再接近设备或在设备上工作,遇有工作人员不在时,应设法通知或留专人等候;
55、当系统发生一相金属接地时有什么现象?如何处理?
答:(1)电脑语音报警10kv系统一相死接地,电脑显示某相电压为零,另两相升高至相电压的根号3倍,确认为死接地,并到高压室查看消弧及过电压保护柜某一相死接地,接地相红灯亮,确认哪相接地后解除警报,并做好记录。
(3)如果死接地信号瞬间恢复,汇报总调,三焦调,动力调,并做好记录。如果不能自动恢复,需通知动力调度派维修人员维修,并有运行员协助处理,事故处理完毕后,汇报总调,三焦调,动力调并做好记录。
(4)距交接班时间2小时内的计划操作,交班人员要做好操作票等准备工作。
60、变电所全所停电后,为什么必须将电容器开关拉开?
答:变电所全部停电后,一般都将所有的馈线断路器拉开,因此,变电所来电后,母线负荷为零,电压较高,此时,电容器如不先切除,在较高的电压下突然来电,有可能造成电容器严重喷油或鼓肚,同时由于母线没有负荷,电容器充电后,大量无功向电网倒送,致使母线电压升高,即使是将各级负荷送出,但由于从来电到送出也需要一段时间,这时母线电压仍然维持在较高的电压水平,且往往超过电容器允许的连续运行电压。此外,当空载变压器投入运行时,通过电容器的电流将达到额定电流2—5倍,持续时间1—30秒,能引起过流保护动作或造成电容器损坏。