防烟楼梯间首层扩大前室的防烟系统设计应符合下列规定: 1、扩大前室优先采用自然通风防烟方式,自然通风开口面积不小于3㎡,且不小于扩大前室建筑地面面积的 2%。 除防火门、密闭门、气密门、被动门外, 直接开向室外的门可作为自然通风开口; 2、首层直接对外的住宅“三合一前室”,当满足第1条规定的自然通风开口面积时,可采用自然通风方式; 3、不满足自然通风条件的扩大前室,应设置机械加压送风系统,送风量按开向该前室所有疏散门的门洞风速大于或等于1.0m/s 与按该扩大前室建筑面积每平方米 30?/h 分别计算后取较大值。 当扩大前室机械加压送风量与其余楼层相差不大时,可与其余楼层共用加压送风系统,当相差较大时应独立设置;
防烟楼梯间首层扩大前室的防烟系统设计应符合下列规定:
1、扩大前室优先采用自然通风防烟方式,自然通风开口面积不小于3㎡,且不小于扩大前室建筑地面面积的 2%。 除防火门、密闭门、气密门、被动门外, 直接开向室外的门可作为自然通风开口;
2、首层直接对外的住宅“三合一前室”,当满足第1条规定的自然通风开口面积时,可采用自然通风方式;
3、不满足自然通风条件的扩大前室,应设置机械加压送风系统,送风量按开向该前室所有疏散门的门洞风速大于或等于1.0m/s 与按该扩大前室建筑面积每平方米 30?/h 分别计算后取较大值。 当扩大前室机械加压送风量与其余楼层相差不大时,可与其余楼层共用加压送风系统,当相差较大时应独立设置;
4、除楼梯间开向扩大前室的门,无任何其他疏散门开向扩大前室时,该扩大前室可不设置防烟系统;
5、当扩大前室面积大于 100㎡、空间高度跨越两层且兼作建筑大堂功能时,宜按大堂排烟的相关要求设置自然排烟或机械排烟设施。