基于运维角度探索医院纯水系统一种建设方案
wx_45886731
2023年07月25日 17:07:45
来自于纯水系统
只看楼主

  佛山复星禅诚医院   摘要   医院除了需要市政生活用水外,还需要纯净的饮用水、血透用水、口腔用水、外科用水、分娩用水、消毒器械用水等。事实上现阶段,很多医院各个科室的用水各自为政,自行设置反渗水机房,导致水质无法保障、水利用效率低、耗材消耗大、占用面积大、难以实现在线水质监控等。


图片  

佛山复星禅诚医院



  摘要  

医院除了需要市政生活用水外,还需要纯净的饮用水、血透用水、口腔用水、外科用水、分娩用水、消毒器械用水等。事实上现阶段,很多医院各个科室的用水各自为政,自行设置反渗水机房,导致水质无法保障、水利用效率低、耗材消耗大、占用面积大、难以实现在线水质监控等。


根据2015年12月3日,住建部颁发的【第1003号】文件《绿色医院建筑评价标准》(GB/T 51153-2015),提出医疗行业节约用水和用电、减少污染物排放、建设绿色医院是考核与管理上的需要,更是医院发展和提高竞争力的首要条件。为此,从运维角度思考探索建设医院集中式纯水供水系统,来解决分散式建设用水机房的痛点。



???

医院简介


(简称:禅医)位于珠三角腹地、广东第三大城市佛山市中心——禅城区,为一家集医疗、康复、科研、教学为一体的三级甲等大型综合性医院,已通过JCI国际认证,艾力彼中国非公医院竞争力连续5年排名全国第一。医院现有占地面积120余亩,建筑面积逾20万平方米,编制床位1750张。


2019年建设项目区域:禅医健康城综合体(养护院、国际妇女儿童中心及住宅区)。建设项目床位数:800张(500医疗+300养护)。建设项目为两套纯水系统(平时一用一备,高峰时可全用),供给禅医健康城综合体(含养护院、国际妇儿中心及住宅区)。


???

纯水系统运维设计思路


系统运营需要稳定运行,稳定达标,稳定管控;系统设计需要合法、合规、合理;绿色环保需要节水、节电、节费用;运维管理需要动力设备数据、水质变化数据、水量变化数据。



???

纯水系统运维目标


1、系统化:稳定运行、数据共享、智能控制、应急预案;

2、物联化:信息透明、数据分析、分级管理、智能维护;

3、绿色化:环保节水、节能降噪;

4、标准化:健全标准、规范行业。


图片  

物联网数据传输



设 计 依 据 及 出 水 水 质 标 准:

图片  


图片  


图片
图片
图片
图片


根据医疗纯水单科室水量核算,检验科、生殖中心的检验用水共14个点位,每小时用水量500L;内镜中心清洗用水点5个,每小时用水量1000L;妇科治疗、手术室、新生儿科、综合产科、产房、标准护理单位、高端产科、妇科共有31个点位,每小时用水量4000L。



纯 水 工 艺 流 程 图:

图片  



???

直饮水点位数及终端机


设计原则:门诊公共区域及住院部人流量多采用商用开水机,公共区域人流量少采用立式管线机,医护人员休息区域采用壁挂式饮水机。


禅医健康城综合体(养护院、国际妇女儿童中心及住宅区)直饮水点位壁挂式管线机合计278台、立式管线机57台,饮水机总计335台。国际妇儿中心壁挂式管线机95台、立式管线机55台,饮水机总计150台。养护楼壁挂式管线机183台,立式管线机2台,饮水机总计185台。住宅304不锈钢水龙头466个。


图片  



???

医院纯水项目亮点


01

双通双控

系统采用双核制水,PLC与物联网双向控制。


02

管网系统

系统连接医疗纯水反渗透部分采用卫生级的SUS316不锈钢材料,其中直饮水管路采用SUS304不锈钢材料,所有材料验证对水没有任何污染。


03

供水系统

双回路一用一备设计,带有485通讯流量传感器、485通讯压力传感器、过流式紫外灯等。


04

应急一键关机

当发生自然灾害(地震、洪水等)或系统设备出现重大安全隐患情况之下,高级管理人员可通过物联网远程管控,实现一键关机,防止二次灾害的发生。


图片  


05

应急节水系统

通过对原水浊度的有效监控,当浊度仪表检测到原水浊度>5NTU,说明管道受到外源污染(爆管、停水倒吸等),浊度仪表将该信息反馈给智能控制系统,主机发出停止输水指令,主管路关闭,启动旁路应急节水系统,对该部分水质进行特殊净化,然后进入后端处理系统,至浊度下降至稳点合理值后,智能控制系统将发出指令关闭旁路,开启正常运行系统。整个控制职能控制,无需人员介入。


图片  


06

应急优先供水系统

医疗纯水根据使用等级和用途的不同可分为三级,一级用水包括:血透用水、ICU等;二级用水包括:口腔科、内镜中心、检验室、中心供应室等;三级用水包括:直饮水、清洗用水、冲洗用水等。如在原水停水状态下,供水水量不足,优先保障一级用水终端供水,如血透供水、ICU;储水量充裕情况下再供给二级及三级部门用水。


图片  


07

智能控制


图片  


图片  


08

末端净化及监控系统

可实现末端水质深度净化及在线监控流量、压力、电阻率,流量压力满足要求,电阻率需达到≥10MΩ·CM,解决由于水箱储存、长距离管网输送等原因带来的水质衰减问题。末端净化监控及多重杀菌系统包括过流式臭氧消毒(无需用电,杀菌效果≥95%)及紫外灯消毒。


09

运维管理——数据显示


图片  


图片
图片
图片



10

运维管理——系统维护


图片
图片
图片



11

运维管理——数据报表


图片  


图片  


图片  



???

纯水项目总结


1、禅医健康城综合体项目采用物联网+医院净水系统,比采用分体式净水设备方案直接投资费用节约20%;

2、节约医疗面积,仅此一项节约投资多建2张床位,每月为医院增收180万元(假设每床每年收入90万元);

3、预计节约20%~25%水费和40%~45%电费;

4、预计节约人员维护费、管理费用50%;

5、实现智能控制,精准高效维护维修管理,使设备运行保障有力,纯水供水的安全性大大提高。

6、各科室用水质,水量情况一目了然,为后勤进行精细化管理提供数据;

7、物联网+医院净水系统建成后将使后勤管理更轻松智能,其先进性是禅医纯水系统建设的一大亮点。


免费打赏
yj蓝天
2023年07月26日 08:51:45
2楼

采用物联网+医院净水系统,比采用分体式净水设备方案直接投资费用节约20%;

回复

相关推荐

APP内打开