卧式暗装风机盘管机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。对于双管制水系统(适用于 只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的 风机盘管 机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。
1.机组选用主要控制参数额定 风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪 声、水阻等。
2. 风机盘管机组送风量约为250~2500m/h,出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为高静压型)。
3. 选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定:
1) 当新风与房间空气参数等焓时,风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷;
2) 当新风焓值大于或小于房间空气焓值时,风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷;
3) 当新风的绝对含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时,风机盘管可仅负担房间显热负荷,宜按干工况配置;
4) 当房间显热负荷占有较大比重时,应通过显热平衡计算,校核风机盘管。
4. 机组在高档转速下的基本规格应符合表1和表2的规定。
基本规格
规格 |
额定风量(m3/h) |
额定供冷量(kW) |
额定供热量(kW) |
FP-34 |
340 |
1.80 |
2.70 |
FP-51 |
510 |
2.70 |
4.05 |
FP-68 |
680 |
3.60 |
5.40 |
FP-85 |
850 |
4.50 |
6.75 |
FP-102 |
1020 |
5.40 |
8.10 |
FP-136 |
1360 |
7.20 |
10.80 |
FP-170 |
1700 |
9.00 |
13.50 |
FP-204 |
2040 |
10.80 |
16.20 |
FP-238 |
2380 |
12.60 |
18.90 |
5. 在选用机组时,应考虑实际性能与额定值的偏差,并注意以下特点:
1) 机组额定供冷量一般为在空气焓降值等于15.9kJ/kg 条件下的测试值;
1) 机组额定供冷量一般为在空气焓降值等于15.9kJ/kg 条件下的测试值;
2) 单盘管机组额定供热量一般为额定供冷量的1.5 倍;
3) 额定值各项参数均为风机在高档转速下的值,设计时一般宜按产品样本的中档风速下的数值选用。若产品未提供不同风速下的额定值数据,可参照表3进行换算。
表3 风量换算系数
额定值类别 |
高档风速 |
中档风速 |
低档风速 |
风量 |
1 |
0.75 |
0.50 |
6. 对于双管制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。
7. 对低温、蓄冷空调系统,应选用大温差机组。
8. 目前,风机盘管机组有下列控制类型:
1) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动水路电动阀,实施自动控制;
2) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动风机开停,实施半自动控制;
3) 仅带三速选择开关,实施手动控制。
4) 风机无级调速控制。
卧式暗装风机盘管机组
根据有关节能标准的要求,应采用电动温控阀和三档风速结合的控制方
9. 选用产品时,应注意噪声、凝露以及配用电机质量三个问题。这是目前抽检中,存在质量问题较多的项目。
10. 国内外风机盘管机组标记方法不同,设计选型需注意和区别。
注意事项
施工、安装要点
1. 机组供水入口处,应装设过滤器。在冲洗冷媒水系统干管时,污水不准通过盘管。盘管接管的最高点应设排气装置,最低点应设泄水装置。
2. 风机盘管机组的冷凝水排出管必须有一定的坡度,应保证滴水盘中不积水。
3. 风机盘管机组的安装可参见国家建筑标准设计图集01K403《风机盘管安装》。
执行标准
产品标准
GB/T19232-2003《风机盘管机组》
工程标准
GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》
相关标准图集
01K403《风机盘管安装》