这台机组是10+10的冷水式空调,冷凝器外壳是PVC做的,机组才用到一年多点现在冷凝器外壳爆了,有什么原因会导致冷凝器外壳爆裂的???

这台机组是10+10的冷水式空调,冷凝器外壳是PVC做的,机组才用到一年多点现在冷凝器外壳爆了,有什么原因会导致冷凝器外壳爆裂的???

1208067288449.jpg

免费打赏
pengdazileng
2008年04月15日 22:49:05
12楼
温度就越开越高
回复
pengdazileng
2008年04月15日 22:52:28
13楼
大家看看有什么能指点一下,小弟还年轻经验还不是很多。
回复
fghytb
2008年04月16日 05:30:49
14楼
是冷冻水里空气太多了吧。
回复
shandian2298
2008年04月16日 15:50:08
15楼
仔细看了你的图片,发现你说的“冷凝器”,实际是蒸发器。机组调整的运行参数可能不对,蒸发温度一定要高于零度。你的蒸发器是冻裂的,别说PVC材料了,铸铁也能冻裂。
我个人怀疑防冻控制开关失灵,循环水路不畅通,运行参数调整的不正确,是原因。
回复
pengdazileng
2008年04月16日 20:31:21
16楼
呵呵你不说我还不知道我自己写错了,谢谢指点!!!其实是温控坏了,管温越低温控感应就越高,正如楼上所说的就是铸铁也要裂。
冷冻水的空气是我有意没排空的是因为我业主要求的,他说在整个压缩机也起霜情况下我的蒸发器能在30分钟内没问题就给我的维修款加3成,呵呵
回复
ganzhoudaxing
2008年05月18日 18:09:18
17楼
压缩机都结霜了
回复
lunliyong1
2008年05月21日 09:54:10
18楼
老实说,那东西看上去就不牢靠,你这破了估计很多行内外人士可以吹牛说他们早知道会有这一天!赶紧换吧
回复
f4ban
2009年01月12日 11:00:22
19楼
工程 用PVC做 不爆就怪了:handshake
回复
baiqqbukn
2009年01月12日 16:42:17
20楼
见识浅,没见过用PVC做冷凝器的
回复
feigehuigui
2009年01月13日 15:17:13
21楼
:call: 仔细看了你的图片,觉得冷水机的运行参数不对,防冻保护失灵,冷冻水循环不畅,这跟设计有关。如果,使用PVC做冷凝器,保护装置一定得先进。