为什么我们要进行接地刀闸的合闸操作?合闸操作其作用是使工作地点始终处于“地电位” ,保护工作人员,同时还可防止剩余电荷和感应电压造成对工作人员的伤害。分闸操作是送电前必须做的,防止带地刀送电。 接着我们了解一下接地刀闸操作规范流程,我们把它归纳为六步法,这六步是:先预备、再核对、辨方向、再确认、合(分)到位、查位置。其中第五步如果是合接地刀闸就是“合到位 ”,分接地刀闸对应是“分到位”。下面我们通过3种类型的接地刀闸的合、分闸操作进一步讲解这6个步骤。
合闸操作时没有确认动触头转动的方向是否与停电设备方向一致
有可能在走错间隔时错过最后发现错误的机会而合错地刀,特别当解锁操作时更可能会导致带电合地刀的误操作。而且这样做能及时发现接地刀闸是否存在缺陷,防止缺陷进一步恶化。
没有认真核对接地刀闸合(分)后的实际位置
可能会造成因为三相没有完全合(分)好而误操作的事故。特别是开关柜地刀的操作,如果只看位置指示器的位置,而没有通过开关柜观察孔检查地刀实际位置,可能会出现由于操作连杆的插销断裂,地刀指示位置在分位,而并没有真正拉开的情况。
异常处理
电脑钥匙无法打开编码锁时
1.再次核对接地刀闸双重编号是否正确,检查操作程序是否正确;
2.如果是电脑钥匙或锁具问题,通知厂家处理,短时无法处理的按解锁操作程序进行解锁操作;
电磁锁无法打开
1. 检查接地刀闸操作电源是否投入;2. 使用万用表逐级测量回路上的触点是否良好;3. 找出问题,无法处理的按解锁操作程序进行解锁操作。
接地刀闸无法拉开或合上
1. 首先不要强行用力拉动操作手柄,以免拉断连杆;2.仔细观察传动机构是否卡死,是否因为严重生锈等问题引起的;
3.找出问题后,无法自行处理的,通知检修班跟进,短时无法处理的,可以改为接地线。