本人净化小妹一枚,甲方爸爸自己采购了一台空调,由于压头参数选大了足足300pa导致噪音特别大,反反复复帮他修了好多次,还是没有改善,求求哪个大神帮帮忙有什么办法能解决这个问题的
本人净化小妹一枚,甲方爸爸自己采购了一台空调,由于压头参数选大了足足300pa导致噪音特别大,反反复复帮他修了好多次,还是没有改善,求求哪个大神帮帮忙有什么办法能解决这个问题的
静压选大300Pa没问题的,因为系统阻力不变,实际风量会变大,通过变频器调节HZ,降低风量就行了,你说的导致噪音大,实际应为风速变大的噪声。另风管风速尽量控制在8米左右,系统中应有消声器。