如下图,模型里洞口是1200宽,但计算结果中却显示为762,为啥?

如下图,模型里洞口是1200宽,但计算结果中却显示为762,为啥?

免费打赏
cndaoyun
2008年04月13日 12:15:35
2楼
模型:
回复
cndaoyun
2008年04月13日 12:15:57
3楼
计算结果:
回复
漂漂漂漂漂
2008年06月07日 18:04:40
4楼
我也遇到过

怎么弄的呀。。
请高手回答
回复
wuzhi198401
2009年09月09日 11:42:23
5楼

同上,求解答
回复
cabrmaster
2009年09月09日 17:24:44
6楼
SATWE对洞口的特殊处理。如果洞口靠边,则SATWE计算时会在洞口边增加一个长度大约300mm的小墙肢,导致洞口宽度变小。沿洞口高度方向也存在同样的问题,如果洞口顶标高距所在墙高(一般为层高)小于大约300mm,则计算时该小墙肢可能就不算了,要注意查看结果图形显示与结果文件。
目前本人也没想出好的解决方法。
回复
wuzhi198401
2009年09月10日 11:37:06
7楼
非常感谢
这样就可以解释了不用傻乎乎的不知道为什么
回复
timothy-yiik
2009年09月10日 13:00:03
8楼
我也遇到这个问题,还好审图的时候没提出来
回复
liangsl220
2009年12月31日 16:05:34
9楼
没有好的处理方法么?
这样刚度会不会无形中加大呀
另外,连梁的剪压比也有可能因为洞口缩小而算不过去
请高手解释一下
回复
baowei196
2010年01月01日 10:54:42
10楼
我也遇到这种情况了 好像听说可以用主梁输入
不用开洞口的方式
回复
hqs32
2010年01月01日 13:31:39
11楼
高人,我还没碰到过