通风空调系统风管内的空气流速推荐表
张明泉333
2023年07月07日 11:47:56
来自于通风排烟
只看楼主

1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别     钢板及非金属风管    


1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。
一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2
风管类别    
钢板及非金属风管    
砖及混凝土风管    
干管    
6~14    
4~12    
支管    
2~8    
2~6    

2、通风、空调系统风管内的网速及通过部分部件时的迎面风速,按表11.5-3采用。
通风、空调系统风管内的风速及通过部分部件时的迎面风速(m/s)表11.5-3
部位    
推荐风速    
最大风速    
居住建筑    
公共建筑    
工业建筑    
居住建筑    
公共建筑    
工业建筑    
风机吸入口    
风机出口    
3.5    
5.0~8.0    
4.0    
6.5~10.0    
5.0    
8.0~12.0    
4.5    
8.5    
5.0    
7.5~11.0    
7.0    
8.5~14.0    
主风管    
支风管    
从支管上接出的风管    
3.5~4.5    
3.0    
2.5    
5.0~6.5    
3.0~4.5    
3.0~3.5    
6.0~9.0    
4.0~5.0    
4.0    
4.0~6.0    
3.5~5.0    
3.0~4.0    
5.5~8.0    
4.0~6.5    
4.0~6.0    
6.5~11.0    
5.0~9.0    
5.0~8.0    
新风入口    
空气过滤器    
换热盘管    
喷水室    
3.5    
1.2    
2.0    
4.0    
1.5    
2.25    
2.5    
4.5    
1.75    
2.5    
2.3    
4.0    
1.5    
2.25    
4.5    
1.75    
2.5    
3.0    
5.0    
2.0    
3.0    
3.0    

3、暖通空调部件的典型设计风速,按表11.5-4采用
暖通空调部件的典型设计风速(m/s)表11.5-4
部件名称    
迎面风速    
部件名称    
迎面风速    
进风百叶窗    
风量大于10000 m 3 /h    
风量小于10000 m 3 /h    
排风百叶窗    
风量大于8000 m 3 /h    
风量小于8000 m 3 /h    
     
2.0~6.0    
2.0    
     
2.5~8.0    
2.5    
加热盘管    
1.      蒸汽和热水盘管    
     
2.      电加热器    
裸线式    
肋片管式    
     
2.5~5.0    
(最小1.0,最大8.0)    
     
参见生产厂家资料    
参见生产厂家资料    
空气过滤器    
1.    板式过滤器    
1)       黏性滤料    
2)       干式带扩展表面,平板型(粗效)    
3)       褶叠式(中效)    
4)       高效过滤器(HEPA)    
2.    可更换滤料的过滤器    
卷绕型黏性滤料    
卷绕型干式滤料    
3.    电子空气过滤器    
电离式    
     
     
1.0~4.0    
同风管风速    
     
≤3.8    
1.3    
     
2.5    
1.0    
     
0.8~1.8    
冷却减湿盘管    
空气喷淋室    
喷水型    
填料型    
高速喷水型    
2.0~3.0    
     
参见生产厂家资料    
参见生产厂家资料    
6.0~9.0    

4、根据所服务房间的允许噪声级,通风空调风管和出风口的最大允许风速,按表11.5-5采用。
通风空调风管和出风口的最大允许风速(m/s)表11.5-5
室内允许噪声级(dB)    
干管    
支管    
风口    
25~35    
35~50    
50~65    
65~85    
3.0~4.0    
4.0~7.0    
6.0~7.0    
8.0~12.0    
≤2.0    
2.0~3.0    
3.0~5.0    
5.0~8.0    
≤0.8    
0.8~1.5    
1.5~2.5    
2.5~3.5    
注:①百叶风口叶片间的气流速度增加10%,噪声的声功率级将增加2dB,若流速增加一倍,噪声的声功率级约增加16dB。
②对于出口处无障碍敞开风口,表中的出风口速度可以提高1.5~2.0倍。

5、高速送风系统中风管的最大允许风速,按表11.5-6采用。
高速送风系统中风管的最大允许风速 表11.5-6
风量范围(m 3 /h)    
最大允许风速(m 3 /h)    
风量范围(m 3 /h)    
最大允许风速(m 3 /h)    
100000~68000    
68000~42500    
12500~22500    
30    
25    
22.5    
22500~17000    
17000~10000    
10000~5050    
20.5    
17.5    
15    
 
6、推荐的送风机静压值,见表11.5-7
推荐的送风机静压值 表11.5-7
类 型    
风机静压值(Pa)    
送、排风系统    
小型系统    
一般系统    
100~250    
300~400    
空调系统    
小型(空调面积300m 2 以内)    
中型(空调面积2000m 2 以内)    
大型(空调面积大于2000m 2 以内)    
高速系统(中型)    
高速系统(大型)    
400~500    
600~700    
650~1100    
1000~1500    
1500~2500    

7、空调系统冷凝水管管径选择推荐值,见表11.5-8
冷凝水管管径选择推荐值 表11.5-6
冷负荷    
公称管径    
冷负荷    
公称管径    
Q≤7kW    
Q=7.1~17.6kW    
Q=101~176kW    
Q=177~598kW    
DN=20mm    
DN=25mm    
DN=40mm    
DN=50mm    
Q=599~1055kW    
Q=1056~1512kW    
Q=1513~12462kW    
Q>12462kW    
DN=80mm    
DN=100mm    
DN=125mm    
DN=150mm    
注:(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。(树上鸟教育暖通设计)
注:
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。  