1、在试验位置时试验开停无问题:手动位置开停无问题。自动位置开不了电机,但可以停机。 2、正常备用状态下,手动可以正常开机,然后手动位置停不了电机,转换开关打到自动位置才能停下来。 提示: 1、通过跟内外操沟通,我已经分析出来IP1,在正常开机后会闭合。 2、该操作柱之前换过。 图片在下面
1、在试验位置时试验开停无问题:手动位置开停无问题。自动位置开不了电机,但可以停机。
2、正常备用状态下,手动可以正常开机,然后手动位置停不了电机,转换开关打到自动位置才能停下来。
提示:
1、通过跟内外操沟通,我已经分析出来IP1,在正常开机后会闭合。
2、该操作柱之前换过。
图片在下面