高层消防连廊不锈钢防护栏杆的改进措施
千里之外1
2023年07月05日 15:56:23
只看楼主

某年秋天的一天上午,在一栋高层的11楼消防连廊上,一个小孩子的头伸到了连廊栏杆的外面,邻居急忙把小孩子抱回来。原来,老奶奶带小孙子在连廊上看风景。老奶奶回家倒了一杯水的时间,就发生了刚才的一幕。虽然是有惊无险,但根据现场查看,该楼为17层,共2个单元,每个单元设1部电梯,每层通过消防连廊加天井的形式相连。消防连廊的主要作用是连接相邻2个单元,作为第二疏散通道,在紧急情况下疏散逃生使用;第一疏散通道是每个单元的楼梯。该连廊不锈钢栏杆高度6层以下为1.05m,6层以上为1.1m,栏杆间距为0.11m。


针对此事,经建设单位项目部商讨,决定对该小区已投入使用住宅的消防连廊栏杆采取加强措施(图1)。

图1?已投入使用的住宅消防连廊栏杆 加强措施

(1)用3cm×3cm不锈钢方管(横向间距约1m,与原不锈钢护栏立柱交错布置)做框,与网格间距6cm×6cm 的不锈钢防护网(直径3mm)焊接,固定在原安装的不锈钢护栏上。(2)不锈钢护栏网高度1.3m,自阻水台(高15cm)上算起。(3)消防连廊每层上设“禁止攀爬”的警示标志。

对新建高层住宅楼的消防连廊栏杆采取如下措施。

(1)用304不锈钢制作,栏杆的垂直杆件间净距由0.11m缩减到0.08m。(2)护栏主要采用竖向栏杆,禁止采用容易攀爬的横向栏杆。根据《民用建筑设计通则》GB?50352—2019,规定24m以下临空高度(相当于低层、多层建筑的高度)的栏杆高度不应低于1.05m,超过24m临空高度(相当于高层及中高层住宅的高度)的栏杆高度不应低于1.1m。

因此项目要求新建楼房24m以下临空高度的栏杆不应低于1.15m,超过24m临空高度的栏杆不应低于1.2m,自可踏部位顶面算起。对于高层住宅的消防连廊,考虑到1.2m高的防护栏杆,对于多数儿童也是易攀爬的,同时妇女抱孩子经过时会有恐惧感,即使连廊栏杆高度符合有关标准,依然觉得安全感不足。所以,建议将消防连廊两侧不锈钢护栏加高至1.6m。通过对高层住宅消防连廊栏杆高度与间距的优化改进,安全性大幅提高。

相关推荐

APP内打开