1.1 开关、插座定位精准,符合设计和功能使用要求, 常用开关定位要求如下表: 插座名称 距离要求 普通插座 距地850mm 阳台洗衣机插座 距地1500mm 抽油烟机插座
1.1
开关、插座定位精准,符合设计和功能使用要求, 常用开关定位要求如下表:
插座名称 |
距离要求 |
普通插座 |
距地850mm |
阳台洗衣机插座 |
距地1500mm |
抽油烟机插座 |
距地2000mm |
床头插座 |
距地750mm |
空调柜机插座 |
距地300mm |
空调挂机插座 |
板下500mm |
热水器插座 |
距地2300mm |
门边开关、插座 距门框 150mm
墙角边开关、插座 距墙角 100mm
1.2
水施图、电施图、建筑图、装饰图叠加审图,确保水、电、洞口定位准确;
插座、空调套管、洗衣机插座与洗衣机地漏位置相匹配。
空调插座一般比空调套管 高 100mm。
空调插座与套管位置匹配
1.3
砌筑阶段线管竖向开槽,使用水泥钉固定,线管安装完使用细石混凝土封堵后于线槽处挂钢丝网并保证 两侧>100mm 。
线管开槽样板
1.4
穿线工作必须于 装修开工前完成 ,及时疏通堵塞线管。导线进入线盒必须留有 10~15cm, 并用 绝缘胶布 , 或专用保护头 将线头包裹。
导线预留长度 10~15cm
1.5
配电箱、开关在安装面板前应先检查预埋底盒是否安装正确,平直。底盒周边应使用 干硬性水泥砂浆填缝密实 ,保证面板安装完毕后应不出现空缝。
户内电箱底盒安装正确
1.6
电箱内回路清晰,电路排布合理。
A 、所有电器为一路
B 、所有照明为一路
C 、厨房插座为一路
D 、卫生间用电设施及卫生间插座为一路
E 、除厨、卫以外的所以普通插座为一路
不同的房型均可参照以上的办法。
回路设置清晰
1.7
大功率电器使用相应材料,如空调使用 4mm 2 配 16A 插座 。
1.8
底盒安装完成后穿线前使用挤塑板进行成品保护,避免抹灰过程堵塞线管。
线盒成品保护样板
1.9
成品保护:
开关 、插座安装时先安装 内部面板 ,内部面板安装完毕后周边粘贴美纹 纸再进行涂料施工,涂料施工完毕,细部整改完成后将美纹纸撕除。
开关 装饰盖板 在 涂料施工完毕后 再进行 安装,并用防潮膜或美纹纸进行满包,直至细部整改完成。
插座成品保护样板