Q 常用冷干机的类型有哪些?
Q
常用冷干机的类型有哪些?
A
常用冷干机按冷凝器的冷却方式分有风冷型、水冷型两种;按进气温度高低分有高温进气型(80℃以下)和常温进气型(40℃左右);按工作压力分有普通型(0.3-1.0MPa)和中、高压型(1.2MPa以上)。此外许多特殊规格的冷干机可以用来处理非空气类介质,如二氧化碳、氢气、天然气、高炉煤气、氮气等。
Q
冷干机应怎样配置过滤器?
A
来自气源的压缩空气中含有大量液态水、粒径不等的固体粉尘及油污、油蒸汽等。如果让这些杂质直接进入冷干机,将使冷干机工作状况恶化。例如油污会使预冷器及蒸发器里的换热铜管受污染影响热交换;液态水则加大了冷干机的工作负荷,固体杂质容易堵塞排水孔。所以一般要求在冷干机进气口上游装一支前置过滤器,用来作杂质过滤及油水分离用,以避免上述情况的发生。前置过滤器对固体杂质的过滤精度不用很高,一般在10-25μ就可以了,但对液态水和油污的分离效率则高一点为好。
冷干机的后置过滤器是否装设,应由用户对压缩空气的质量要求来确定。对一般动力用气,配一支精度较高的主管路过滤器即可。在用气要求更高的时候,应配置相应的除油雾过滤器或活性炭过滤器。
Q
使用冷干机应注意哪些事项?
A
使用冷干机应注意下列事宜:①压缩空气的流量压力、温度应在铭牌允许值范围内;②安装地点应通风,少粉尘,机器周围有足够散热和检修空间且不能在室外安装,以避免雨水及阳光直射;③冷干机一般允许无基础安装,但地面必须找平;④应尽量靠近用气点,避免管线过长;⑤周围环境中不应有可检测到的腐蚀性气体,尤其注意不能与氨制冷设备共处一室;⑥冷干机前置过滤器的过滤精度要适当,过高精度对冷干机并无必要;⑦ 冷却水进出管要独立设置,尤其是出水管不可与其他水冷设备共用,避免压差引起排水受阻;⑧任何时候都要保持自动排水器排水畅通;⑨不要连续启动冷干机;⑩冷干机实际处理压缩空气的参量指标,特别是进气温度、工作压力与额定值不符时,要按样本提供的“修正系数”进行修正,以避免出现超负荷运行。
Q
冷干机负荷高低取决于哪些因素?
A
冷干机负荷的高低取决于被处理的压缩空气的含水量,含水量越多,负荷就越高。因此冷干机的工作负荷除了直接与被处理压缩空气的流量(Nm3/min)有关外,对冷干机负荷最有影响的参数还有:①进气温度:温度越高,空气含水量就越多,冷干机负荷就也越高;②工作压力:在温度相同条件下,饱和空气压力越低,含水量就越多,冷干机负荷也越高。此外空压机吸气环境下的相对湿度对压缩空气的饱和含水量也有关系,因此也对冷干机工作负荷产生影响;相对湿度越大,饱和压缩气体中所含水分就越多,冷干机负荷越高。
Q
除温度外,冷干机对环境状况还有哪些要求?
A
环境温度对冷干机工作的影响是非常大的。除此之外,冷干机对其周围环境还有如下要求:①通风,特别对风冷型冷干机显得尤其必要;②粉尘不能太多;③冷干机使用现场不能有直接的辐射热源;④空气中不应含腐蚀性气体,特别不能检测到氨气。因为氨气在有水环境中,对金属铜有强烈的腐蚀作用。所以冷干机不应与氨制冷设备安装在一起。