①、为方便检修,风机盘管的回风口一般不接风管(除管理公司另有要求),仅设一个带粗过滤器的可开式吊顶百叶回风口兼做检修口。当装潢设计无具体要求时,该回风口的尺寸宜选800mm×400mm。 ②、四管制风机盘管的冷、热水支管宜分设在风机盘管两边,左右各设一组供回水支管,以方便冷、热水支管上的各类阀门与水过滤器的维修。 ③、每个风机盘管应配一个室温控制器与电动两通阀(两管制风机盘管在回水支管上设一个电动两通阀,四管制风机盘管分别在其冷、热水回水支管上各设一个电动两通阀)。电动两通阀的执行机构应安装在其阀体的正上方,电动两通阀必须按其阀体上标注的水流方向安装,切忌反装。否则不但会造成电动两通阀不能关断,而且会产生巨大的噪声,使客人无法人眠。


④、室温控制器应安装在客房内方便操作,且距离客房地面1.2~1.3m高的内墙墙面上。在风机盘管的电源与房卡联锁,当客人取出房卡离房外出时,其房内的风机盘管随即自动断电停止运行,风机盘管的电动两通阀也断电并处于关闭状态。