工程爆破对周边建筑物房屋 爆破振动影响 爆破振动监测
jiaobokeji
jiaobokeji Lv.2
2023年06月28日 16:46:28
只看楼主

      工程爆破在国民经济发展进程中扮演了十分重要的角色,发挥了不可替代的作用。实践证明,爆破作业安全是工程爆破行业的生命线,事关社会稳定和人民生命财产安全。房屋作为爆破周边最常见的建筑物,应重点监测爆破振动对房屋的影响,采用仪器设备在爆破时对附近房屋进行监测,为后期可能涉及到的纠纷提供合理的科学依据。 测点布设 (1) 监测项目:质点振动速度、主振频率.

(1) 监测项目:质点振动速度、主振频率.

(2) 测点布设:房屋爆破监测一般布置在靠近爆源一侧的外部地基表面,高层建筑应在中间层或顶层布置爆破振动监测点。每个测点应同时测定质点振动相互垂直的三个分量。

(3) 仪器安装:安装前,应对监测点及传感器进行统一编号,在房屋地基安装时,选用太阳能供电方式进行安装,将测点放置处清理干净,用石膏粉将传感器安装在测点处,传感器与地基表面紧密接触,传感器X(水平径向)指向爆心并水平放置,仪器放进防护箱内;当需要在中间楼层房间内安装设备时,应选择合适的地点,减少外界干扰带来的影响,安装要简洁,避免爆破监测对户主生活带来的不便,防护按照《混凝土结构后锚固技术规程》要求进行安装,抗拔力满足100kg要求;仪器安装好后,设置参数进入工作模式,最后将现场清理干净,多余的耗材应带离现场。

(4) 测点数量:一般建(构)筑物,在靠近爆源一侧的外部地基表面布置 1~2 个监测点;超过 10 层的高层建(构)筑物,宜在顶层(或中间层)布置 1~2 个监测点。

image.png

控制指标

建筑物爆破振动控制指标按照《爆破安全规程》中选取,铁路站房爆破振动控制应按《铁路工程爆破振动安全技术规程》选取,应选用最大值作为评判标准。

image.png

监测流程

1.   仪器工作:当振动信号传来时,仪器会自动记录和存储振动信号,并将采集到的整个动态波形实时上传至数据中心;在起爆几秒后,用户便可通过客户端对已上传的数据进行预览和下载。

image.png

监测流程

1.   仪器工作:当振动信号传来时,仪器会自动记录和存储振动信号,并将采集到的整个动态波形实时上传至数据中心;在起爆几秒后,用户便可通过客户端对已上传的数据进行预览和下载。

image.png

2.   现场监测:现场监测工作应做到作不干扰施工和保护物的正常运行,按监测方案有计划、有步骤、有标准地进行;爆破位置、爆破参数与监测数据一一对应;监测日报、周报、月报按时上交委托各方;选择的观测点能够真实反映爆破的危害。当监测数据出现异常时,应立即停止施工,排查安全隐患,调整爆破施工参数。

image.png

3.   监测报告:报告按可分为测点报告和爆次报告,根据项目需要来编制报告,监测单位应对整个项目监测质量负责。监测报告内容应包括监测时间、地点、参与人员、目的和方法、监测点布置、监测仪器和系统的标定结果、监测指标、钻爆参数、实测波形图和监测数据等。当监测数据超过相应的控制标准时,应在规定时间内报告相关部门;竣工报告封面应加盖CMA编号章。

image.png

典型案例

案例:某水泥厂爆破振动监测

某水泥厂矿区爆破施工,对附近村民家房屋进行爆破振动监测,控制爆破振动符合国家的相关规定,评判爆破施工对周边建筑物的影响。

image.png

爆破振动自动化监测|炮损预防与炮损纠纷处置|爆破测振仪|爆破有害效应监测|爆破变形测量|第三方安全评估|房屋安全性调查及评估|房屋危险性鉴定



免费打赏
yj蓝天
2023年07月16日 06:57:52
2楼

好资料,学习啦,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开