#1通用做法之污水管道 1.通用污水管材选择。 管材:聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管; 环刚度:在车行道和停车位下8kN/㎡,其余4kN/㎡; 接口:弹性密封橡胶圈承插接口。 聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管 具有重量轻、抗压强度高、内壁光滑、排水阻力小、耐腐蚀、施工方便、连接可靠、适用寿命长等特点。 2.污水管网通用做法 ①常规解读:
#1通用做法之污水管道
1.通用污水管材选择。
管材:聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管;
环刚度:在车行道和停车位下8kN/㎡,其余4kN/㎡;
接口:弹性密封橡胶圈承插接口。
聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管
具有重量轻、抗压强度高、内壁光滑、排水阻力小、耐腐蚀、施工方便、连接可靠、适用寿命长等特点。
2.污水管网通用做法
①常规解读:
体制定额
-
小区排水体制采用雨、污分流制。 -
排水定额采用相应的生活给水定额的90%。
一般规定
-
污水管道检查井中心位置除注明外,离围栏距离为0.75m。 -
化粪池前的排水管采用排水塑料管。 -
当污水检查井位置与建筑单体不同时,以总图为准。
排水出处
-
如有市政污水管网可以对接,不主动要求设置污水处理站。
②习惯做法:
-
以地形坡向为基准,顺坡布置 -
重力流为主 -
主次分明 -
优先布置在共用绿地/绿化带/人行道下,避免布置 -
在道路下 -
一般别墅的截污管布置在别墅后侧 -
较近的同向污水管道优先合并 -
方便施工,避开建筑基础、园建造型等
3.污水附属构筑物。
①污水检查井
井径的选择:
-
以管径来划分
D<D500,采用井径700;
D500 ≤D<D800,采用井径1000;
D=D800,采用井径1250;
D=D1000,采用井径1500;
D=D1200,采用方井1100X1500;
D=D1500,采用方井1100X1900; -
以埋深来划分
埋深≤1.4m,采用井径700;
埋深>1.4m,采用井径1000
综合:井径的选择同时遵循以上两种划分标准
通用检查井类型:
-
砖砌检查井(已淘汰)
常用在化粪池以后的检查井,做法参照国标图集20515
-
塑料检查井;
常用在化粪池以前的接户检查井,做法参照国标图集08SS523;
②通用化粪池
在可选取的范围内,依据院标标准选取相应型号的化粪池(HC1~10);超出选取范围,参照国标22S701选取相应型号的化粪池。
-
砖砌化粪池
做法参照院标或国标22S701;
因成本相对低,在项目正常工期时优先选用。
-
玻璃钢化粪池
根据设计参数,选用厂家对应型号的化粪池;
成本相对高,在项目工期紧张时选用。
③地下污水处理站
设计部分:工艺部分转外包设计,土建部分由设计院完成。
施工部分:土建由项目部完成,设备安装调试由外包设计完成。
#2通用做法之雨水管道
1.通用雨水管材选择。
管材:除注明外管均采用圆形钢筋混凝土承插管(Ⅱ级);
接口:1:2水泥砂浆抹口,长度L+300。
注:雨水口与雨水井之间连接管均为混凝土管D200,坡度0.01。
2.雨水管网通用做法。
①常规解读:
参数选择
-
暴雨强度公式:尽量选取本市的,如无则参照最近城市的。 -
重现期:一般1~3年,地块地势较周边高时取小值,低时取大值。 -
综合径流系数:0.55~0.65,地面硬化率越高,取值越大。
一般规定
-
道路上雨水口采用路牙石雨水口,其余采用平箅式雨水口。 -
接电缆沟的排水管采用塑料管dn110,0.020。 -
雨水管道每隔70m的检查井内设置沉泥槽,深度为0.50m。
排水出处
-
有天然受纳水体时,优先采用,但需经当地环保部门同意。同时需要了解天然水体的水文资料。 -
有市政雨水管网可用时,可排入市政管网。
②习惯做法:
-
尽量遵循现状排水方向 -
重力流为主 -
条件允许,尽量分散排放 -
优先布置在共用绿地/停车带下 -
雨水系统与道路同步实施 -
雨水口间距25~30米/个 -
敷设在道路下的雨水管,检查井明暗相间设置
3.雨水附属构筑物。
①雨水检查井
-
井径的选择 :与污水检查井一致。 -
检查井类型:除了砖砌排水检查井和塑料检查井外,常用的还有雨水暗井。
②雨水口(按照集团标准列出特种雨水口)
-
带压边石(L600W250H40荔枝面黄锈石)
-
无压边石
-
路侧石(水泥预制L600W600H110-220)
#3通用做法之泵房
1.给水、消防泵房
常规做法
-
生活给水与消防泵房合建 -
设置成地下式 -
采用混凝土水池 -
设置出入楼梯 -
深度不大于4米
图纸组成
-
泵房设备平面布置图 -
土建条件图 -
剖面图 -
系统图 -
区位图 -
设备、材料一览表 -
说明
给水/消防泵房出入口
2.雨/污水提升泵房
常规做法
-
尽量避免设置雨/污水提升泵房 -
设置成地下式 -
优先考虑紧凑布置,减少占地面积 -
采用人工格栅 -
优先考虑立式排水泵
图纸组成
-
平面布置图 -
剖面图 -
系统图 -
区位图 -
设备、材料一览表 -
说明
雨水泵房平面图展示
#4重要提示
1.给水
协议/合同
-
临时用水 -
永久供水
需与自来水公司落实
-
是否移交自来水公司管理 -
室外消防能否与生活给水合用 -
水表井安装形式 -
是否允许或要求采用无负压 -
阀门井大小尺寸规定
常见问题
-
水表井位置形式与建筑外立面不搭配 -
给水主管布置在私家花园内 -
给水管线敷设过浅,过路不设置套管 -
给水压降厉害,或局部出现漏水
2.雨污水
需与政府部门落实
-
规划雨污水管道图纸 -
现状雨污水管道图纸 -
受纳水体相关水文资料 -
污水/雨水排放水质要求 -
污水/雨水材质要求
需现场落实
-
污水排出对接的市政管径实测资料 -
雨水排出对接的市政管径实测资料 -
地块相关渠道/河实测资料(尺寸,标高) -
地块相关箱涵实测资料(尺寸,标高) -
就近打听近年的水浸情况
常见问题
-
道路先施工,雨水后开挖 -
污水管网放线不准,做在分户围栏下 -
雨污水检查井做到入户路口 -
检查井未做保护措施,人为造成淤塞或损坏