一、给水工程 1、系统组成: 给水工程包括室外水源引入口、给水立管、给水水平支管、用水器具、阀门、套管、阻火圈、水表、支架、土方挖填等。
一、给水工程
1、系统组成:
给水工程包括室外水源引入口、给水立管、给水水平支管、用水器具、阀门、套管、阻火圈、水表、支架、土方挖填等。
2、给水工程有关知识
给水系统常用材料:镀锌钢管、PP-R管、PE管或铸铁管、U-PVC管等。
套管常用材料:镀锌铁皮、钢管、塑料。
阀门常用类型:截止阀、止回阀等。
管道连接方式:螺栓连接、焊接、法兰连接、热熔连接、承插连接、黏结、卡接等。
3、给水工程工程量计量有关问题:
室内管道计算起点、终点:
(1)计算起点,即室内外分界点为进口第一个阀门处或建筑物外墙皮以外1.5米处。
(2)计算终点,即管道与用水器具分界点为设计有明确要求的,按设计要求计算;没有明确要求的,计算至用水器具进水阀门处或水龙处。
管道工程量:按设计图示管道中心线长度,以延长米计算,不扣除管件长度。按照管径不同分别统计工程量。管径间的分界点一般在分支处。
管件:安装费、主材费均包括在管道安装内;铸铁给水管道除外,管件需要单独计算主材。
阀门:单独定额子目、个。
水表:单独定额子目、个、定额内包括一个阀门。
套管:单独定额子目、个、按管道公称直径划分、套管大管道两号。
支架:DN32以内管道支架综合在定额内,不再计算。大于DN32的管道支架需要单独计算。
阻火圈:一般用在高层建筑的给水管道穿墙部位。
二、排水工程
1、系统组成
排水工程包括建筑物排水出口、排水立管、排水水平支管、检查口、清扫口、地漏、排水栓、透气帽、支架、各种管件、套管、土方挖填、砌砖、粘贴瓷砖等。
2、排水工程有关知识
排水系统常用材料:铸铁管、U-PVC管或镀锌钢管等。
套管常用材料:镀锌铁皮、钢管、塑料。
管道连接方式:承插连接、黏结连接等。
3、排水工程工程量计量有关问题:
室内管道计算的起点、终点:
(1)计算起点,即室内外管道分界点为出口第一个检查井处或建筑物外墙皮以外1.5米处。
(2)计算终点,即管道与用水器具分界点为设计有明确要求的,按设计要求计算;没有明确要求的,排水管道计算至出楼地面或墙面10CM处。
管道工程量:按设计图示管道中心线长度,以延长米计算,不扣除管件长度。按照管径不同分别统计工程量,管径间的分界点一般在分支处。
管件:安装费、主材费均包括在管道安装内。例如:三通、弯头、接轮、检查口等。
存水弯:管道安装中包括存水弯的安装,存水弯的主材单独计算,单位是个。
套管:单独定额子目、个、按管道公称直径划分、套管大管道两号。
支架:DN32以内管道支架综合在定额内,不再计算。大于DN32的管道支架需要单独计算。
检查口:安装费、主材费均包括在管道安装内。
扫除口:单独定额子目、个。
地漏:单独定额子目、个。
排水栓:有的已经包括在设备内,定额中也包含了;有的需要单独计算(非成套器具)。
三、设备安装工程
1、主要设备
洗脸盆、洗涤盆、浴盆、大便器、小便器、大便槽、小便池、卫生盆、淋浴器等。
2、设备类别:成品器具、非成品器具。
3、工程量统计有关问题:
浴盆、洗脸盆、洗涤盆适用于各种型号器具,但不包括浴盆支座和浴盆周边的砌砖、瓷砖粘贴,台式洗脸盆安装不包括台板及支架
未计价材料:注意定额内的未计价材料。
非成品器具:排水栓单独计算。
浴盆:定额包括花洒、莲蓬头、滑杆等构件。
四、暖通工程
1、系统组成
热源引进口、供水管(供水立管干管、供水立管支管、供水水平干管、供水水平支管)、回水管、阀门、散热器、伸缩器、支架、疏水器、减压阀、管道连接件等。
2、有关的基础知识
管道材料:焊接钢管、无缝钢管、PE-RT塑料管等。
阀门:截止阀、止回阀等。
散热器:铸铁散热器、光排管散热器、钢制散热器。铸铁管、焊接钢管、铜铝复合材料等。
3、工程量统计的有关问题
室内管道计算起点:即室内外分界点为热源引进口的第一个阀门处或建筑物外墙以外1.5米处。
管道工程量:按设计图示管道中心线尺寸,以延长米计算,不扣除各种管件。统计工程量,按不同管径分别计算。不同管道分界点一般在管道分支处。
散热器:不分明装和暗装,均安装类型计算。
套管:单独定额子目,个。
阀门:单独定额子目,个。
伸缩器:单独定额子目,个。
疏水器、减压阀:单独定额子目,个。
放气阀:手动放气阀、自动放气阀。
管道支架:DN32以内的管道安装中包括管道支架安装费和主材费,不再单独计算;DN32以外的管道安装仅包括管道支架安装费,主材费单独计算。
管件:均包括在管道安装定额内,不再单独计算。
五、燃气工程
1、系统组成
燃气引入口、燃气立管、燃气支管、灶具、阀门、计量仪表、气嘴、管道连接件、套管等。
2、有关的基础知识
管道材料:镀锌钢管、塑料管、铸铁管等。
燃气表:民用燃气表、公商用燃气表、工业用罗茨表。
入口形式:室外地上引入、室外地上引入。
灶具形式:人工煤气灶具、液化石油气灶具、天然气灶具。
气嘴形式:单气嘴、双气嘴。
3、工程量统计的有关问题
室内管道计算起点:即室内外分界点为地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界;地上引入室内的管道以墙外三通为界。
管道安装包括:管道安装、管件制作安装及管件的主材、室内托钩角钢卡制作安装等。
管道工程量:按设计图示管道中心线尺寸,以延长米计算,不扣除各种管件。统计工程量,按不同管径分别计算。不同管道分界点一般在管道分支处。
套管:单独定额子目,个。
阀门:单独定额子目,个。
法兰安装:单独计算,其中调长器安装、调长器与阀门联装、燃气计量表安装除外。
点击下文了解更多