一、灭火器的种类和原理 干粉灭火器?? 干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。 干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。
一、灭火器的种类和原理
干粉灭火器??
干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。
干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。
适用干易燃物、可燃液体、气体以及带电设备的初起火灾,但是不能扑救 燃烧火灾。干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。
干粉灭火器灭火机理为化学抑制,阻断燃烧的链式反应,灭火级别高、功能全,灭火迅速,具有电绝缘性能和较好的低温使用性能,特别适宜在工厂企业、仓储和室外配置使用。不足之处在于:干粉灭火剂不抗复燃,使用者须经过专门的技术培训。因为在价格上的优势,现在车辆配备的车载灭火器大部分都是手提储压式干粉灭火器。
灭火原理
干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。
一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;
二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。
超细干粉灭火器灭火机理同普通干粉灭火器一样。它具有干粉灭火器的优点,同时抗复燃效果好,灭火效能高,是普通干粉灭火器的6-10倍。不过超细干粉灭火器在价格方面也高于普通干粉灭火器。超细干粉在车载自动灭火装置方面得到很好的发展,目前车载超细干粉自动灭火装置已被广泛应用公共汽车消防。
干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
手提式干粉灭火器(贮气瓶式)——8 年
手提贮压式干粉灭火器——10 年
推车式干粉灭火器(贮气瓶式)——10 年
推车贮压式干粉灭火器——12年
二氧化碳灭火器??
二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火剂,价格低廉,获取、制备容易,其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。
在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。
适用干贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备以及油类的初起火灾,注意使用时 不要被气体冻伤。 有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能,用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。适用于扑救B类火灾,(如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。)适扑救C类火灾(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。)扑救E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。
二氧化碳灭火器灭火机理为窒息,通过降低燃烧物周围空气氧浓度来实施灭火。二氧化碳作为灭火剂,其优点是绝缘性能好。主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。但是,其不足之处在于:灭火浓度高,故灭火级别低,宜在相对密闭的空间使用;抗复燃能力差;二氧化碳是一种中等毒性的物质,当二氧化碳在空气中的浓度达到2%时,会使人产生不愉快感。当浓度达到7%至9%时,就会造成呼吸困难,呕吐,感觉麻木,神志混乱。
当浓度达到10%时,人在此环境中停留一分钟,就会失去知觉。而当使用二氧化碳灭火器时,其局部浓度大大超过这一浓度。由于存在一定的危险性,在车上装备此类灭火器,需要车主非常的有经验。
应用范围:适用于A、B、C类火灾,不适用于金属火灾。扑救棉麻、纺织品火灾时,应注意防止复燃。由于二氧化碳灭火器灭火后不留痕迹,因此适宜扑救家用电器火灾。
A类火灾指固体物质火灾,如木料、布料、纸张、橡胶、塑料等燃烧形成的火灾。
B类火灾指液体火灾和可溶化的固体物质火灾,如可燃易燃液体和沥青、石蜡等燃烧形成的火灾。
C类火灾指气体火灾,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧形成的火灾。
D类火灾指金属火灾,如钾、镁等金属燃烧形成的火灾。
灭火器“该废则废”
普通使用者如何辨别灭火器是否该报废?为此,消防部门总结了几点:从标示上看,无法识别生产厂家、生产日期的灭火器必须报废。从外观结构上看,灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷;压力表的指针必须指在绿区;灭火器的压把、阀体等金属件有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,必须更换;筒体严重变形、锈蚀必须报废。
而任何一种灭火器的使用寿命也是有限的,使用超过报废期限的灭火器,不仅会影响灭火效果,而且有可能对使用人员造成伤害。因此,只要达到或超过报废期限,即使灭火器未曾使用过,均应当予以报废。其中,水基型灭火器的报废期限较短为6年,干粉灭火器的报废期限较长为10年,二氧化碳灭火器的报废期限最长为12年。
水基型灭火器??
水基灭火器,药剂主要成分表面活性剂等物质和处理过的纯净水搅拌。以液态形式存在,因此简称水基型灭火器。
水基型(水雾)灭火器在喷射后,成水雾状,瞬间蒸发火场大量的热量,迅速降低火场温度,抑制热辐射,表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜,隔离氧气,降温、隔离双重作用,同时参与灭火,从而达到快速灭火的目的。
适用干易燃固体或非水浴性液体的初起火灾,高效阻燃、杭复燃性强,灭火速度快,但是不能用干带电设 的火灾。
水基型灭火器灭火机理是冷却和隔离,具有灭火级别高,使用时水渍损失小,既无干粉的次生污染,又无二氧化碳的毒性。主要适用于扑救固体或者非水溶性液体或带电设备引起的初步火灾,比如油田、工厂、商店等场所。但目前国内生产的水成膜泡沫灭火剂的一个最大缺点是稀释后稳定性差,不能长期保存,而对一种实用的灭火剂来说,存放稳定性是其最主要的性能指标之一。相比较而言,水成膜泡沫灭火器的价格也偏高。
水基型泡沫灭火器
适用于扑救易燃固体或液体的初起火灾,广泛应用于油田、油库、轮船、工厂、商店等场所,是预防火灾发生保障人民生命财产的必备消防装备。水型灭火器 内部装有AFFF水成膜泡沫灭火剂和氮气,具有操作简单、灭火效率高,使用时不需倒置、有效期长、抗复燃、双重灭火等优点,能扑灭可燃固体、液体的初起火灾,是木竹类、织物、纸张及油类物质的开发加工、贮运等场所的消防必备品。
水基型水雾灭火器
2008年,我国开始推广新的水基型水雾灭火器,其具有绿色环保,灭火后药剂可100%生物降解,不会对周围设备、空间造成污染;高效阻燃、抗复燃性强;灭火速度快,渗透性极强等特点,是之前的灭火器所无法相比的。
扑救类型
ABCE,水基灭火器可以扑救36Kv以下的电气火灾。
灭火原理
属物理灭火机理。药剂可在可燃物表面形成并扩展一层薄水膜,使可燃物与空气隔离,实现灭火。经雾化喷嘴,喷射出细水雾,漫布火场并蒸发热量,迅速降低火场温度,同时降低燃烧区空气中氧的浓度,防止复燃。抗复燃性好,是其他灭火器较水基灭火器无可比拟的一大优点。
其他用途
除了灭火之外,水雾型灭火器还可以用于火场自救。在起火时,将水雾灭火器中的药剂喷在身上,并涂抹于头上,可以使自己在普通火灾中完全免除火焰伤害,在高温火场中最大限度地减轻烧伤。
瓶身颜色
手提式水雾灭火器不同于传统灭火器,有红、黄、绿三色可以选择。手提式水雾灭火器的瓶身顶端与底端还有纳米高分子材料,可在夜间发光,以便在晚上起火时第一时间找到灭火器。
二、灭火器压力表分三个区域
红色区域 :表示灭火器内干粉压力较小,有无法喷出的可能或已经失效。
绿色区域 :表示压力正常,灭火器可以正常使用。
黄色区域 :表示灭火器内的压力过大,可以正常使用。但有爆破、爆炸的危险。
三、灭火器自检项目
1、灭火器气压表指针要指向绿色或黄色区域;
2、灭火器使用寿命不能超过规定使用年限;
3、灭火器瓶体不能有破损现象;
4、灭火器提把、压把、喷嘴、喷管不能有破裂现象;
5、灭火器摆放或放在明显位置;
6、灭火器不能摆放或挂在阴暗潮湿的位置。
四、灭火器的配置计算
第一步:确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级
1.配置场所的火灾种类
A类火灾:固体物质火灾。(如木材、棉、毛、麻、纸张及其制品等燃烧的火灾。)
B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。(如汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等燃烧的火灾。)
C类火灾:气体火灾。(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等燃烧的火灾。)
D类火灾:金属火灾。(如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾。)
E类火灾 (带电火灾):物体带电燃烧的火灾。E类火灾主要是指发电机、变压器、配电盘、开关箱、仪器仪表和电子计算机等在燃烧时仍旧带电的火灾,必须用能达到电绝缘性能要求的灭火器来扑灭。对于那些仅有常规照明线路和普通照明灯具而且并无上述电气设备的普通建筑场所,可不按E类火灾的规定配置灭火器。
2.配置场所危险等级
灭火器配置场所的危险等级,应根据可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级:严重危险级、中危险级、轻危险级。
第二步:划分计算单元,计算各单元的保护面积。
1.灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元;
2.灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。
3.同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。
第三步:计算各单元的最小需配灭火级别
Q ——计算单元的最小需配灭火级别(A或B);
S ——计算单元的保护面积(㎡);
U ——A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡/A或㎡/B);
K ——修正系数
歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应在计算结果的基础上增加30%。
1. 单位灭火级别 最大保护面积S
第四步:确定各单元内的灭火器设置点的位置和数量。
灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。