看某市图审,给排水常见问题有哪些?
又见故人归
2023年06月27日 09:30:07
只看楼主

给排水: 1、无消防管道试压说明。 2、说明中无给排水管道冲洗及消毒内容。 给排水: 1、说明中无管道冲洗及消毒说明。 2、水箱间: 1)通气管、溢流管无防虫网。 2)最低报警水位不应设于最低水位,应设于最高水位下100。 给排水: 1、说明四.6:无预作用系统控制说明。

给排水:

1、无消防管道试压说明。
2、说明中无给排水管道冲洗及消毒内容。

给排水:
1、说明中无管道冲洗及消毒说明。
2、水箱间:
1)通气管、溢流管无防虫网。
2)最低报警水位不应设于最低水位,应设于最高水位下100。
图片

给排水:
1、说明四.6:无预作用系统控制说明。
2、说明五.3:消火栓系统采用普通镀锌钢管,应采用热浸锌镀锌钢管。
3、说明八.1:消防管道试压冲洗应依据《消防给水及消火栓系统技术规范》,不应依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。
4、消防泵房:
1 )水施 3、4 部分标注字体过小,模糊不清。
2)水池无取水口。
3)消防水泵吸水管与吸水总管未说明管顶平接。
4)说明无消防泵及流量、压力测试装置和压力表选型要求。
5、生活水箱间:
1)水箱距墙不满足安装距离 700mm,水箱无水位监视和溢流报警装置,人孔未加锁、通气管无防虫网。
2)水泵吸水管与吸水母管未说明采用管顶平接。
图片
6、屋顶水箱间:
1)消防水箱未标注最高、最低报警水位。
2)消防水箱、太阳能水箱未分别计量。
7、低区热水系统回水减压后无法回水至水箱,回水管应加增压泵。
8、高区给水、热水系统无支管减压阀。
电气:
1、补充消防水泵房内消防水池内液位器、管道压力开关等控制线路并与配电系统图一致。

给排水:
10#
1、标准图目录中坐便器未选用构造自带水封便器。
2、W/3 系统 TL-1 未接一层排水。WL/5:2~4 层未接排水支管。
11#楼
1、说明:设计内容无热水系统。系统说明应补充热水系统,应说明热源、设计小时耗热量、热水用水量、循环方式等。
2、说明无屋面雨水设计说明。
3、标准图目录中坐便器未选用构造自带水封便器。
4、太阳能设计:1)《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005 已废止,应采用现行标准。
5、3/4 层 4/A 轴消火栓不应设于办公室内。
6、消防泵房:
1)设备定位尺寸不全。
2)潜污泵未画大样,潜污泵无选型。
3)补水管未标注最低点距溢流水位距离。
4)持压泄压阀前未设置阀门、过滤器。
7、屋顶消防水箱间:
1)水箱补水管未标注最低点距溢流水位距离。
2)溢流管、放空管应标注管径。
3)水箱间应说明环境温度。
4)缺水箱最低报警水位。

给排水:
1、室内消火栓泵扬程及室内消火栓系统工作压力不满足规范要求。
2、排水立管上连接排水横支管的楼层未均设检查口。
3、Y/2、Y/4、Y/5 雨水系统,最低雨水斗的高度不满足大于横干管与最高雨水斗高差的 2/3 以上。

给排水:
1、消防管道试压冲洗应依据《消防给水及消火栓系统技术规范》,不应依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。
2、排水立管设于开敞阳台,无防冻措施。

给排水:
1、审查报告中消防设计专项审查表回复内容与审查表内容不符。
2、设计依据中《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009 版)、《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 出图时已废止,应采用《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019、《办公建筑设计标准》JGJ_T67-2019。
3、说明无屋面雨水系统说明、雨水系统管材及连接说明,设计图无屋面雨水设计内容。
4、说明八.1:消防管道试压冲洗应依据《消防给水及消火栓系统技术规范》,不应依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。
5、说明无管道冲洗、消毒内容。
6、酒店客房厨房排水立管位置直接放到客房内,未采取降噪措施。
7、三层给排水平面:4 层卫生间、厨房排水管接入排水汇水管处距排水立管距离不满足 1500mm。
8、地下一层给排水平面图:出户管布置大样图管道间距不满足安装防水套管距离要求。
9、3 层喷淋平面:13/A 轴右下处喷头距墙距离大于 1800mm。
10、排水系统图:
1)排水立管上连接排水横支管的楼层未每层设检查口。
2)排水支管连接在排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不满足 1.5m。
3)1、2 号集水坑透视图:潜污泵流量不满足 10L/s
11、喷淋系统图:1)减压孔板孔径标注不全。
12、水箱间:
1)说明水箱间环境温度。
2)消防水箱未标注最高、低报警水位。

给排水:
1、说明未说明各系统管道试压和冲洗内容。
2、给水系统图未画出支管减压阀。

给排水:
1、喷淋管道连接应为 DN≤50 丝扣连接、>50 卡箍连接。
2、消防管道试压冲洗应依据《消防给水及消火栓系统技术规范》,不应依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。
3、E 户型未设太阳能供热水。

免费打赏
yj蓝天
2023年06月29日 08:13:12
2楼

总结的比较全面,学习啦,谢谢楼主分享

回复
ddzljlsq
2023年06月30日 10:35:26
3楼

请问楼主,这个审查意见是最近的吗?

回复

相关推荐

APP内打开