给排水: 1、无消防管道试压说明。 2、说明中无给排水管道冲洗及消毒内容。 给排水: 1、说明中无管道冲洗及消毒说明。 2、水箱间: 1)通气管、溢流管无防虫网。 2)最低报警水位不应设于最低水位,应设于最高水位下100。 给排水: 1、说明四.6:无预作用系统控制说明。
2)最低报警水位不应设于最低水位,应设于最高水位下100。
2、说明五.3:消火栓系统采用普通镀锌钢管,应采用热浸锌镀锌钢管。
3、说明八.1:消防管道试压冲洗应依据《消防给水及消火栓系统技术规范》,不应依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。
4)说明无消防泵及流量、压力测试装置和压力表选型要求。
1)水箱距墙不满足安装距离 700mm,水箱无水位监视和溢流报警装置,人孔未加锁、通气管无防虫网。
7、低区热水系统回水减压后无法回水至水箱,回水管应加增压泵。
1、补充消防水泵房内消防水池内液位器、管道压力开关等控制线路并与配电系统图一致。
2、W/3 系统 TL-1 未接一层排水。WL/5:2~4 层未接排水支管。
1、说明:设计内容无热水系统。系统说明应补充热水系统,应说明热源、设计小时耗热量、热水用水量、循环方式等。
4、太阳能设计:1)《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005 已废止,应采用现行标准。
5、3/4 层 4/A 轴消火栓不应设于办公室内。
1、室内消火栓泵扬程及室内消火栓系统工作压力不满足规范要求。
3、Y/2、Y/4、Y/5 雨水系统,最低雨水斗的高度不满足大于横干管与最高雨水斗高差的 2/3 以上。
1、消防管道试压冲洗应依据《消防给水及消火栓系统技术规范》,不应依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。
1、审查报告中消防设计专项审查表回复内容与审查表内容不符。
2、设计依据中《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009 版)、《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 出图时已废止,应采用《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019、《办公建筑设计标准》JGJ_T67-2019。
3、说明无屋面雨水系统说明、雨水系统管材及连接说明,设计图无屋面雨水设计内容。
4、说明八.1:消防管道试压冲洗应依据《消防给水及消火栓系统技术规范》,不应依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。
6、酒店客房厨房排水立管位置直接放到客房内,未采取降噪措施。
7、三层给排水平面:4 层卫生间、厨房排水管接入排水汇水管处距排水立管距离不满足 1500mm。
8、地下一层给排水平面图:出户管布置大样图管道间距不满足安装防水套管距离要求。
9、3 层喷淋平面:13/A 轴右下处喷头距墙距离大于 1800mm。
1)排水立管上连接排水横支管的楼层未每层设检查口。
2)排水支管连接在排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不满足 1.5m。
3)1、2 号集水坑透视图:潜污泵流量不满足 10L/s
1、喷淋管道连接应为 DN≤50 丝扣连接、>50 卡箍连接。
2、消防管道试压冲洗应依据《消防给水及消火栓系统技术规范》,不应依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。