建筑设备防火防爆
年轻有为的风衣
2023年06月25日 10:00:39
只看楼主

一、柴油发电机房防火防爆 柴油发电机房而言,它主要安装了发电机组、电气设备和供油设施,它可能发生下列几种火灾。 ( 1 )固体表面火灾。发电设备超温、油路泄漏、机内电路短路。   ( 2 )电气火灾。供电线路短路或其他原因的火灾引起电器设备着火。   ( 3 )非水溶性可燃液体

一、柴油发电机房防火防爆

柴油发电机房而言,它主要安装了发电机组、电气设备和供油设施,它可能发生下列几种火灾。

1 )固体表面火灾。发电设备超温、油路泄漏、机内电路短路。  

2 )电气火灾。供电线路短路或其他原因的火灾引起电器设备着火。  

3 )非水溶性可燃液体 ( 柴油 ) 火灾。供油系统的输油管路、容器泄漏或火灾时遭到破坏,油类流淌到地面,接触到高温烟气或明火而燃烧。  

二、直燃机的防火防爆
1 )直燃机组在设计和制造上的质量,应符合产品本身质量保证要求。  
2 )直燃机房应设置在建筑外的专用房间内,确有困难时,应布置在首层或地下一层靠外墙部位,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并采用无门、窗、洞口的耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于 1.50h 的不燃性楼板与其他部位隔开。当必须开门时,应设甲级防火门。燃油直燃机房的油箱不应大 1m3 并应设在耐火极限不低于二级的房间内,该房间的门应采用甲级防火门。  
3 )直燃机房的安全出口不应少于两个,至少应设一个直通室外的安全出口,从机房最远点到安全出口的距离不应超过 35m 。疏散门应为甲级防火门,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 1m 为不燃性的防火挑檐或不小于 1.2m 的窗间墙。  
4 )机房应设置火灾自动报警系统(燃油直燃机房应设感温火灾探测器,燃气直燃机房应设感烟火灾探测器及可燃气体报警探测器)。应设置与直燃机的容量及建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统及水喷雾灭火装置,两个系统之间应可靠联动,报警探测器探测点不少于 2 个,且应布置在易泄漏的设备或部件上方。当可燃气体浓度达到爆炸下限的 25 %时,报警系统应能及时准确报警、切断燃气总管上的阀门和非消防电源,并启动事故排风系统。设置自动喷水灭火系统的直燃机房应设置排水设施。  

5 )主机房应设置可靠的送风、排风系统,室内不应出现负压。燃油机组机房的正常通风量应按换气次数不少于 3 次/ h 确定,事故排风量应按不少于 6 次/ h 确定。燃气机组机房的正常通风量应按换气次数不少于 6 次/ h 确定,事故排风量应按不少于 12 次/ h 确定。主机房机械排风系统应与可燃气体浓度报警系统联动,并且送风量不应小于燃烧所需的空气量和人员所需新鲜空气量之和,以保证主机房的天然气浓度低于爆炸下限,应能保证在停电情况下正常运行。  

6 )应设置双回路供电,并应在末端配电箱处设自动切换装置。燃气直燃机房使用气体如果密度比空气小(如天然气),机房应采用防爆照明电器;使用气体如果密度比空气大(如液化石油气),则机房应设不发火地面,且使用液化石油气的机房不应布置在地下各层。  

7 )燃气直燃机房应有事故防爆泄压设施,并应符合消防技术规范的要求,外窗、轻质屋盖、轻质墙体(自重不超过 60kg/m 2 ) 可为泄压设施,在机房四周和顶部及柱子迎爆面安装爆炸减压板,降低爆炸时产生的爆炸压力峰值,保护主体结构。防爆泄压面的设置应避开人员集中的场所和主要交通道路,并宜靠近容易发生爆炸的部位。  

8 )进入地下机房的天然气管道应尽量缩短,除与设备连接部分的接头外,一律采用焊接,并穿套管单独敷设,应尽量减少阀门数量,进气管口应设有可靠的手动和自动阀门。进入建筑物内的燃气管道必须采用专用的非燃材料管道和优质阀门,保证燃气不致泄漏。进气、进油管道上应设置紧急手动和自动切断阀,燃油直燃机应设事故油箱。  

9 )机房内的电气设备应采用防爆型,溴化锂机组所带的真空泵电控柜也应采取隔爆措施,保证在运行过程中不产生火花。电气设备应有可靠的接地措施。  

10 )烟道和烟囱应具有能够确保稳定燃烧所需的截面结构,在工作温度下应有足够的强度,在烟道周围 0.5m 以内不允许有可燃物,烟道不得从油库房及有易燃气体的房屋中穿过,排气口水平距离 6m 以内不允许堆放易燃品。  

11 )每台机组宜采用单独烟道,多台机组共用一个烟道时,每台机组的排烟口应设置风门。

三、锅炉房防火防爆

燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时,机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:

1 )燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于 3 /h 确定,事故排风量应按换气次数不少于 6 /h 确定。  

2 )燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于 6 /h 确定,事故排风量应按换气次数不少于 12 /h 确定。  

四、厨房防火防爆

(一)防火分隔

1 )高层民用建筑内使用可燃气体燃料的部位,应采用管道集中供气。  

2 )除住宅、宿舍、公寓等居住建筑中套内设置的供家庭或住宿人员自用的厨房,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和公共建筑和工厂中的厨房应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘。木结构住宅建筑内厨房的明火或高温部位及排油烟管道等,应采用防火隔热措施。  

(二)消防设施

(1) 灭火设施。餐厅建筑面积大于 1000m 2 的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置,并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。餐厅为餐馆、食堂中的就餐部分,建筑面积大于 1000m2 为餐厅总的营业面积。  

厨房火灾主要发生在灶台操作部位及其排烟道。在该部位采用自动灭火装置灭火,灭火效果理想。应注意选用能自动探测、自动灭火动作且灭火前能自动切断燃料供应、具有防复燃功能且灭火效能 ( 一般应以保护面积为参考指标 ) 较高的产品,且必须在排烟管道内设置喷头。  

(2) 可燃气体探测。使用燃气的厨房属于建筑内可能散发可燃气体的场所,应设置可燃气体报警装置。 

免费打赏

相关推荐

APP内打开