随着我国经济建设的高速发展,人们的生活水平显著提高,对生活质量的要求也是越来越高。为了在炎炎夏日中,给予人们清爽舒适的室内工作和生活环境,各种各样的中央空调走进了千家万户。中央空调可以不断的将空调中的冷负荷由室内传送到室外,使得室内与室外的空气进行热量交换,从而达到调节温度的作用。目前,中央空调主要分为风管系统、冷热水系统以及制冷剂系统三种模式,其中,风管式中央空调投资最小、并且换送的空气质量高于其他两类,其在很多发达国家占据着较高的市场份额。在该系统中,风管的制作以及安装质量对中央空调的性能具有重要影响,然而,因其的研究与推广工作较晚,致使相关的研究工作较少。
风管的质量对中央空调的性能起到了关键性的作用,而且,风管的制作还是保证安装质量的基础。然而,在传统的制作过程中,很多工艺都是依靠手工完成的,机械加工部分的比重较小。手工制作出来的产品和机械制造出来的产品相比,在质量上面存在着很大差异,很多细节方面更是无法做到高度精确。其生产速度也对批量生产造成了重大影响。随着机械技术的不断发展,传统的手工制作已经逐渐被机械制作所取代,国外的很多先进生产企业已经将自动化生产线引入到了风管的制作当中,其生产出来的风管更加的严密,外观平整而且产量相当高,这对于降低企业的生产成本非常有利。目前,我国很多家同类产品生产企业,纷纷引进国外的先进技术,大力推进国产设备的生产,并有很多国内产品已投放到市场当中。
这为我国通风管道的批量生产打下了坚实基础,在这些机械设备的支持下,国内的中央空调风管制造业取得了前所未有的辉煌成果。
(2)风管制作材料的选择
一般情况下,在中央空调风管制作的材料上,主要会采用玻璃钢、镀锌铁皮以及复合材料。但是,由于玻璃钢风管的生产加工地点必须选在工厂中,而且,材料的损耗较高,容易老化,因此,在中央空调的材料选择上,一般以镀锌铁皮和复合材料为主。这两种材料,镀锡铁皮很适合大尺寸的机械加工。因为,在小尺寸的加工中很难找到适合的加工设备,从而导致生产周期较长。另外,镀锌铁皮风管在施工过程中,很难准确的控制其安装精度,从而对施工人员的技术要求相当严格。针对这一问题,很多厂商纷纷开拓适合小尺度的加工设备以及连接方式,但其并不能在根本上解决问题,只能是进行适当缓解。因此,镀锌铁皮材料制成的风管更加适合大型的中央空调安装。复合材料风管通常都是采用手工施工的方法,并不需要专门的设备进行加工。并且,在施工过程中,因为很多配件都是成品,只需要组装即可,对施工人员的技术水平要求较低。因此,更加适合于家用的中央空调小范围施工。
(3)风管制作
本文重点以金属风管制作为例,一般情况下,卷材会使用矫平机,反复的利用多辊进行钢板矫正。当平板发生弯曲变形的时候,会选用人工进行锤击加以矫正。当选用的板料厚度小于0.8毫米时,就必须使用平头的木锤进行击打调平,其中主要是利用了木锤面积较大、性质较软、平整速度快而且效率较高等优点;当板料的厚度大于或等于0.8毫米时,木锤起不到很好的效果,只能选择重量大、性质硬的钢制平头锤进行整平工作,并且,对其的剪切工作一般会由机具完成。在进行风管的咬接时,要留出充足的咬接余量,以便于进行展开下料;剪切倒角的时候,务必做到准确无误,板料剪切之后,咬口之前,需要利用倒角机或者是铁质的剪子裁剪出倒角,并且,在这一过程中,应时刻注意不要出现接缝以及翻边处出现重叠现象。我们常见的几种咬口形式包括:板材的拼接咬口以及圆形风管的闭合咬口,这两种类型的咬口可以采用单咬口;矩形风管或者是配件,一般采用转角咬口、联合角咬口、或者按扣式咬口;圆形弯管一般选用立咬口。不锈钢材质的风管以及配件很容易在空气中受到氧化或者腐蚀,因此,在使用这些材质制成的风管和配件之前,一定要对其表面进行钝化,从而有效的降低腐蚀程度,延长设备的使用寿命。而且,咬口时普通的钢材是绝对不可以使用的;咬口的工具可以选择木锤或者是不锈钢以及铜质的工具。另外,不锈钢板法兰需要使用不锈钢板为原材料,如果有条件的话,也可以用普通的碳素钢法兰替代,但是,必须进行有效的防腐措施,以保证其具有高强度的抗腐蚀性。
二 中央空调风管的安装
中央空调风管地面组装过程中,一般包括以下几个流程:1.风管支架的制作;2.风管支架的安装;3.风管连接;4.风管安装。
(1)风管支架的制作
在制作过程中,风管支架的吊架以及悬臂的吊铁的制作原料需要采用角钢或者槽钢,斜撑的材料选用角钢;吊杆的材料则选用圆钢,抱箍则采用扁钢进行制作。
选择好所用材料之后,便可以进入制作阶段,由于型钢很容易变形,因此,在制作之前要对其进行矫正,如果是小型的钢材则可以冷矫正,如果是大型的钢材必须加热到九百度左右进行热矫正,矫正的内容主要是钢材扭曲或者是小幅度弯曲。矫正之后,对钢材进行切断和打孔,切割的过程中,切忌使用氧气—乙炔方法进行切割。另外支架的焊接一定要做到饱满,这主要是从牢固以及安全方面进行考虑。在吊架和支架制作完成之后,还要进行除锈以及防锈工作。如果是抱箍还需进行防绝缘处理,因其很容易受到电化学方面的腐蚀。
(2)风管支架安装
风管支架的安装主要利用了打洞的办法,就是用C10混凝土将风管的支架填埋,并将其使用的螺栓规格固定。如果是圆形风管,当螺栓规格小于八百毫米时,则执行M8标准,如果螺栓规格大于或等于八百毫米,则采用M10标准。风管下面还要安装垫块;风管垫如果是用于保温的,则选用硬木块或者其他硬质的绝热材料;如果不需要保温,则可以将此程序省去,但还需要做好防腐工作。如果墙体的厚度低于三百七十毫米,可以在打孔后,利用穿心螺栓固定。如果要用膨胀螺栓固定支架的话,则需要注意不能让螺栓垂直受力较重。另外,支、吊架的预埋件或膨胀螺栓位置应正确,牢固可靠,埋入部分不得涂漆,并应除去油污。悬吊风管时,应在适当处设置防止摆动的固定点。支吊架的标高必须正确且不能设置在风门、阀门、检视门处;吊架不得直接吊在法兰上。当选用的是矩形风管时,如果含有保温层,则支、吊、托架需要放在保温层的外部,并注意对保温层的保护。而且,保温风管不可以直接接触到支、吊托架,要将隔热的材料垫上,厚度的选择参照保温层的厚度,以免发生“冷桥”。