在使用加固类相关规范时我们应注意什么? 吴如军 广州胜特加固公司 董事长、高级工程师 随着我国建筑行业的发展,很多建筑物都出现需要平移、纠倾、增层改造等情况,我们在2007年就编了《建筑物移位纠倾增层改造技术规范 CECS 225:2007》,在2020年又重新修编完成 《建筑物移位纠倾增层改造技术标准 T/CECS 225-2020》,前面说到的《混凝土结构耐久性修复与防护技术规程 JGJ/T259-2012》,也在2021年修编成《混凝土结构耐久性修复与防护技术规程 T/CECS 938-2021》这本协会标准。
在使用加固类相关规范时我们应注意什么?
吴如军 广州胜特加固公司 董事长、高级工程师
随着我国建筑行业的发展,很多建筑物都出现需要平移、纠倾、增层改造等情况,我们在2007年就编了《建筑物移位纠倾增层改造技术规范 CECS 225:2007》,在2020年又重新修编完成
《建筑物移位纠倾增层改造技术标准 T/CECS 225-2020》,前面说到的《混凝土结构耐久性修复与防护技术规程 JGJ/T259-2012》,也在2021年修编成《混凝土结构耐久性修复与防护技术规程 T/CECS 938-2021》这本协会标准。
现在建设部指导的国家行业标准基本上不出了,都改成协会标准了。比如广东省勘察设计行业协会、广东省土木建筑协会等都可以出这种标准了,以后国家政府层面上的标准都会慢慢取消。因为标准规范只是一个引导作用,但在我们国家,很多人把它变成像圣旨一样,把结构师的创意给磨灭了,不行就查规范,不管是否正确直接按图照搬。这就容易出现一个问题,很多规范里边的图本身就是错误的,或者图没有错误,但也会有一个使用的前提条件,如果我们没有到注意它的使用条件,直接按图照搬,觉得规范里面的东西肯定不会有错误,如果不照搬规范的,就可能会有错误。
去年广州发现一些加固改造的工程项目,图纸也是按找规范图审的,没什么问题,那什么环节出了问题呢?材料出了问题,材料为什么出了问题呢?就是我们前面说到的《混凝土结构加固技术规范》出了问题,出了什么问题呢?使用的时候,胶粘在混凝土上,会有冲击剥离长度,因为《混凝土结构加固技术规范》这本规范参照了国外胶的指标,所以出了问题。
尽管这个规范出了两版之后,还是一样,《混凝土结构加固技术规范》既然是这样写的,那就按照这个规范来检查,一查发现很多胶都不合格,达不到“钢对钢T冲击剥离长度”这个指标,这说明什么问题?其实有好多东西我们不能硬抄,这个承载力比如钢板跟混凝土粘贴之后,有几个方面的保险,第一个是着锚了之后,胶跟混凝土之间粘接力,第二个是胶跟钢板之间的粘接力,第三个是锚固措施。胶的承载力是否有问题,有问题的可能也不是很大的问题,根本就达不到破坏的程度,所以在做加固改造、设计的时候,要小心避免这些雷区,雷区一旦排除不了,政府也无能为力。
现在开始第二波加固了,让我去当顾问对照这些评测,我提出不要测这个指标,因为原来这个指标是不测的,尽管这个规范出版了这么久,但是没有哪一个工地采样去测这个指标,就把那个指标给忽略了,但现在提出高质量发展,如果下一批工地还按图照搬的方式,这肯定是不行,可以全部改成加大截面、外包钢等,就免去了指标的困惑。
很多东西在不规范的情况下,做加固改造设计的时候,要充分的跟业主、当地政府进行交流和沟通,把一些雷区避开就可以做到合格,因为加大截面不存在什么问题了,不存在胶不合格的问题。