什么电压降? 电流流过负载以后相对于同一参考点的电压变化称为电压降。 简单的说,负载两端的电压差就可以认为是电压降。 电压降是电流流动的推动力。 ? 01 电缆电压降产生的原因及计算公式: ◆ 1、电缆电压降产生的原因 “电压降”就是电流通过线路时损耗了电力,产生的电压降落,称为“电压降”。“电压降”的产生是由于线路中电荷流动时遇到阻力而损耗了电力,造成了电压降落。
什么电压降? 电流流过负载以后相对于同一参考点的电压变化称为电压降。 简单的说,负载两端的电压差就可以认为是电压降。 电压降是电流流动的推动力。
? 01 电缆电压降产生的原因及计算公式:
◆ 1、电缆电压降产生的原因
“电压降”就是电流通过线路时损耗了电力,产生的电压降落,称为“电压降”。“电压降”的产生是由于线路中电荷流动时遇到阻力而损耗了电力,造成了电压降落。
◆ 2、线路电压降的计算公式
※ 一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:
1.计算线路电流I:I= P/1.732×U×cosθ
其中:P-功率(千瓦);U-电压(kV);cosθ-功率因素(0.8~0.85)
2.计算线路电阻R:R=ρ×L/S
其中:ρ-导体电阻率(铜芯电缆ρ=0.01740,铝导体ρ=0.0283);L-线路长度(米);S-电缆的标称截面
3.计算线路压降 (最简单实用): ΔU=I×R
线路压降计算公式:△U=2*I*R,I-线路电流;L-线路长度
? 02 电缆压降的计算方法(附~举例计算):
◆ 1、电缆压降的计算方法
※ 先选取导线再计算压降,选择导线的原则:
近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
大负荷按经济电流密度选择。
为保证导线长时间连续运行,所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是: 铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2 。安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
※ 电压降根据下列条件计算:
环境温度40℃;导线温度70~90℃;电缆排列:单芯,S=2D;功率因数cosθ=0.8;末端允许降压降百分数≤5%。
其中:Vd-电压降,Vd=KxIxLxV0(v);I-工作电流或计算电流(A);L-线路长度(m);V0-表内电压(V/A.m);K:三相四线 K=√3 单相K=1
单相时允许电压降:Vd=220Vx5%=11V
三相时允许电压降:Vd=380Vx5%=19V
◆ 2、例题解析
※ 题1:50kw 300米,采用25MM2线是否可行?
采用vv电缆25铜芯:
去线阻为R=0.01(300/25)=0.2,其压降为U=0.2*100=20
单线压降为20V,2相为40V,变压器低压端电压为400V
400-40=360V
铝线R=0.0283(300/35)=0.25,其压降为U=0.25*100=25,末端为350V
连续长时间运行对电机有影响,建议使用35铜芯或者50铝线。
25铜芯其压降U=0.0172(300/35)=0.147(≈15V)15*2=30,
末端为370V
铝线U=0.0283(300/50)=0.17,17*2=34,末端为366V
可以正常使用(变压器电压段电压为400V)
50kw负荷额定电流
I=P/1.732UcosΦ=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=94A
按安全载流量可采用25mm2的铜电缆算电压损失:
R=ρ(L/S)=0.017X300/25=0.2Ω
电压损失U=IR=94X0.2=18V
如果用35mm2的铜电缆,算电压损失:
R=ρ(L/S)=0.017X300/35=0.15欧
电压损失U=IR=94X1.15=14V
※ 题2:55变压器,低压柜在距离变压器200米处。问变压器到低压柜电压需达到390V,需多粗电缆?
55KVA变压器额定输出电流(端电压400V):
I=P/1.732/U=55/1.732/0.4≈80(A)
距离L=200米,200米处允许电压为380V时,线与线电压降为20V,单根导线电压降U=10V,铜芯电线阻率ρ=0.0172,
单根线阻R=U/I=10/80=0.125(Ω)
单根导线截面:S=ρ×L/R=0.0172×200/0.125≈32(平方)
取35平方铜芯电线
55KVA的变压器,最大工作电流约80A,输出电压400V。
如果到达配电柜的电压要求不低于380V的话,可用35平方铜电缆或50平方铝电缆。
如果到达配电柜的电压要求不低于390V的话,可用70平方铜电缆或95平方铝电缆。
如果到达配电柜的电压要求不低于370V的话,可用25平方铜电缆或35平方铝电缆。
三相交流线路电压降计算方法:电流*每根导线阻抗*1.732
导线的阻抗分为容抗、感抗和电阻。一般低压导线截面积线路只计算电阻,用导体电阻率*导线截面积*导线长度。在这里,铜是0.0175*截面积*230,铝是 0.029*截面积*230。
一般情况下连续长时间运行的设备电缆规格选大一级。确保电压波动的情况下,设备稳定运行。
▼ 红色:为压降不符合要求;白色:为压降符合设备实际工作压降要求。