在设计中,我通常在更衣室设计风口送风,但是我看过有些图纸是不送风的,请问大家在更衣室设送风有意义吗?
在设计中,我通常在更衣室设计风口送风,但是我看过有些图纸是不送风的,请问大家在更衣室设送风有意义吗?
12楼
更衣室都要送的阿,不做送风那图能审的过吗? 还不被骂死
回复
13楼
-------------------------------------------------------------------------------
呵呵
回复
14楼
上面两条意见可行(国外许多也是如此考虑,特别地要保证与走廊不小于3Pa的正压)。
回复
15楼
国外许多也是如此考虑,特别地要保证与走廊不小于3Pa的正压
国外要求比国内的还低吗??不小于3Pa??依据文献??
请指明数据出处,谢谢
回复
16楼
又不是所有的电子行业都做晶元的,,还有后道制程的吗?不好一概而论的。。
回复
17楼
嘿嘿,斑竹,仔细了,那是最低的要求呀。
回复
18楼
上面两条意见可行(国外许多也是如此考虑,特别地要保证与走廊不小于3Pa的正压)。
更衣室一般都是要设送风的
3Pa未免也太小了点,不知道你是从哪里看来的。就算是国外的,而国外的通常要比国内大一些,所以你的3Pa是不成立的
回复
19楼
弱弱的问一句,高效过滤风口不要就是由高效过滤器做的么?怎么还会有前面的话??更衣室的送风不是可以由洁净室的送风分一部分出来送过去的吗
回复
20楼
又学到东西了
回复
21楼
我觉得可以利用门回风回到非洁净区,我以前都是这么做的
回复