混凝土剩余耐久年限为0年如何加固?
youxiaez76
youxiaez76 Lv.2
2023年06月07日 12:10:24
来自于建筑加固
只看楼主

各位大侠: 本人最近接到一个旧厂房(60年代)加固项目,根据甲方提供的鉴定报告,厂房排架柱的混凝土剩余耐久年限为0年,请问如何加固,甲方提出延寿20年,请问如何可以耐久性延寿20年,本人没查到有关规范内容,加固修复方法规范有,但不晓得如何可以保证延寿的耐久年限呢?

各位大侠:

本人最近接到一个旧厂房(60年代)加固项目,根据甲方提供的鉴定报告,厂房排架柱的混凝土剩余耐久年限为0年,请问如何加固,甲方提出延寿20年,请问如何可以耐久性延寿20年,本人没查到有关规范内容,加固修复方法规范有,但不晓得如何可以保证延寿的耐久年限呢?

免费打赏
阿巅2019
2023年06月25日 14:46:54
2楼

学习了,谢谢楼主分享

回复
zq-cyt
2023年07月17日 17:18:26
3楼

何为剩余耐久年限为0年?????????

混凝土强度指标足够,保护层碳化深度,钢筋没有生锈,保护层还没有剥落,其实都可以继续使用。

要不要加固就看使用功能的变化,



回复
tt-ljq
2023年09月15日 16:13:18
4楼

按鉴定报告及设计规范要求加固什么就加固什么罗

回复
davyzhang6509
2023年09月15日 17:49:32
5楼

鉴定加固通规5.1.3,后续适用年限30起,

50年的建筑要全面检测鉴定,看检测报告结论,个人认为没有加固的必要。