关于中央空调补水泵
leaflulu
leaflulu Lv.4
2008年04月11日 20:18:50
来自于中央空调
只看楼主

做设计时一般是将膨胀水箱放在楼梯间顶,这样就比系统高出3~5米。如果没有升顶楼梯的话,我用膨胀水箱加补水泵可以吗?就放在和系统循环水泵相同水平高度,补水泵扬程取3~5米?膨胀水箱接生活给水DN20,上面设浮球阀。这个补水泵必须要变频的吗??

做设计时一般是将膨胀水箱放在楼梯间顶,这样就比系统高出3~5米。如果没有升顶楼梯的话,我用膨胀水箱加补水泵可以吗?就放在和系统循环水泵相同水平高度,补水泵扬程取3~5米?膨胀水箱接生活给水DN20,上面设浮球阀。这个补水泵必须要变频的吗??
免费打赏
darcyling
2010年03月16日 09:54:09
22楼


说的特别详细,但我想问补水的过程会不会造成空调水系统个别软连接崩裂?
回复
adingkgb
2010年03月17日 23:02:55
23楼
请教楼上,用定压罐时,上限压力P1如何确定?

我的方法是:设置高位水箱,如市政管网供水压力不足以为高位水箱供水,那么就采用补水泵给高位水箱供水。
在水箱内用电浮球(有上下限水位信号)控制补水泵的起停。
上限水位控制停泵,下限水位控制起泵。上限水位低于水箱溢水口。
回复
mtvvvv
2013年08月29日 11:07:34
24楼
guanyeyi 发表于 2008-6-6 17:01 机组安装后,应设定电接点压力表上限P1和下限P2的压力数值,一般情况下,取P1=P2+(0.03~0.05)MPa,当系统 …说的太好了,学习了。。。。。
回复
mtvvvv
2013年08月29日 11:09:26
25楼
guanyeyi 发表于 2008-6-6 17:01 机组安装后,应设定电接点压力表上限P1和下限P2的压力数值,一般情况下,取P1=P2+(0.03~0.05)MPa,当系统 …那么补水泵的压力和扬程怎么确定呀,能不能分析下整个系统的自动控制。。。
回复
wufeng26
2013年08月29日 15:26:42
26楼
看这样的帖子对我们这些菜鸟太有用了
回复
y6031818
2013年08月29日 19:06:28
27楼
P1 P2 P3说的好,收藏
回复
guanyeyi
2014年02月21日 13:54:49
28楼
当压力达到安全阀开启压力P3时,安全阀开启,将水泄出,不会打坏你的软连接。
回复
guanyeyi
2014年02月21日 14:01:17
29楼
mtvvvv 发表于 2013-8-29 11:09 那么补水泵的压力和扬程怎么确定呀,能不能分析下整个系统的自动控制。。。P2取系统工作压力,水泵扬程取比P1略大,基本上你告诉厂家P1\P2\P3点的压力厂家基本会帮你选型好。
回复