旅馆建筑规范(3)
zhushuai-01a
2008年04月11日 18:55:02
来自于建筑规范
只看楼主

第四章 防火与疏散  第4.0.1条 旅馆建筑的防火设计除应执行现行的防火规范外,还应符合本章的规定。  第4.0.2条 高层旅馆建筑防火设计的建筑物分类应符合表4.0.2的规定。  建筑物的分类                       表4.0.2 一级 二级 三级 四级 五级 六级 ≤50m 一类 一类 二类 二类 二类 二类 >50m 一类 一类 一类 一类 一类 一类

第四章 防火与疏散

  第4.0.1条 旅馆建筑的防火设计除应执行现行的防火规范外,还应符合本章的规定。

  第4.0.2条 高层旅馆建筑防火设计的建筑物分类应符合表4.0.2的规定。

  建筑物的分类                       表4.0.2
一级 二级 三级 四级 五级 六级
≤50m 一类 一类 二类 二类 二类 二类
>50m 一类 一类 一类 一类 一类 一类

  第4.0.3条 一、二类建筑物的耐火等级、防火分区、安全疏散、消防电梯的设置等均应按现行的《高层民用建筑设计防火规范》执行。

  第4.0.4条 集中式旅馆的每一防火分区应设有独立的、通向地面或避难层的安全出口,并不得少于2个。

  第4.0.5条 旅馆建筑内的商店、商品展销厅、餐厅、宴会厅等火灾危险性大、安全性要求高的功能区及用房,应独立划分防火分区或设置相应耐火极限的防火分隔,并设置必要的排烟设施。

  第4.0.6条 旅馆的客房、大型厅室、疏散走道及重要的公共用房等处的建筑装修材料,应采用非燃烧材料或难燃烧材料,并严禁使用燃烧时产生有毒气体及窒息性气体的材料。

  第4.0.7条 公共用房、客房及疏散走道内的室内装饰,不得将疏散门及其标志遮蔽或引起混淆。

  第4.0.8条 各级旅馆建筑的自动报警及自动喷水灭火装置应符合现行的《火实自动报警系统设计规范》,《自动喷水灭火系统设计规范》的规定。

  第4.0.9条 消防控制室应设置在便于维修和管线布置最短的地方,并应设有直通室外的出口。

  第4.0.10条 消防控制室应设外线电话及至各重要设备用房和旅馆主要负责人的对讲电话。

  第4.0.11条 旅馆建筑应设火灾事故照明及明显的疏散指示标志,其设置标准及范围应符合防火规范的规定。

  第4.0.12条 电力及照明系统应按消防分区进行配置,以便在火灾情况下进行分区控制。

  第4.0.13条 当高层旅馆建筑设有垃圾道、污衣井时,其井道内应设置自动喷水灭火装置。

  

第五章 建筑设备

  第一节 给水排水

  第5.1.1条 给水排水设计除应符合现行的《建筑给水排水设计规范》及防火规范外,还应符合本节的各条规定。

  第5.1.2条 给水。

   一、给水设计应有可靠的水源和供水管道系统,以满足生活和消防用水要求,当仅有一条供水管或供水量不足时,应按有关防火规范和生活供水要求设置蓄水池。

   二、生活用水定额应符合表5.1.2的规定。

  生活用水定额       表5.1.2
建筑等级 用水量(升燉最高日·每床) 小时变化系数
一级、二级 400~500 2.0
三   级 300~400
四级、五级 200~300
六   级 100~200 2.5~2.0

  注:食堂、洗衣房、游泳池、理发室及职工用水等用水定额应按现行的《建筑给水排水设计规范》执行。

   三、客房卫生间卫生器具给水配件处的静水压,最高不宜超过350kpa(3.5kg/C㎡),水压超过上述规定时,应考虑分区供水或设减压装置.

   四、水箱间和水泵房位置应尽量避免与客房及需要安静的房间(电子计算机房、消防中心等房间)毗邻,并应便于维修和管理。泵房及设备应采取消声和减震措施。高层建筑的水泵出水管应有消除水锤措施。
  五、贮水池、高位水箱应有防污染措施,且容积不宜过大,以防水质变坏。

   六、采用非饮用水做冲洗和浇洒等用水时,应有明显的标志,非饮用水管道不得与饮用水管道相连。

  第5.1.3条 排水。

   一、排水系统应根据室外排水系统的制度和有利于废水回收利用的原则,选择生活污水与废水的合流或分流。

   二、地下室排水泵宜采用潜水泵,自动开、停。

   三、厨房宜采用明沟排水。

  第5.1.4条 热水。

   一、热水系统应优先采用废热和城市热力管道为热源。有条件的地区可采用太阳能热水器,但一、二级旅馆建筑应有备用热源。加热设备宜采用容积式热交换器,并有一定贮备量。

   二、生活热水用水定额应符合表5.1.4的规定。

  生活热水用水定额         表5.1.4
建筑等级 65℃热水(升/最高日·床)
一级、二级 160~200
三   级 120~150
四级、五级 100~120
六   级 50~100

  注:①食堂、洗衣房、游泳池、理发室及职工用水等用水定额应按现行的《建筑给水排水设计规范》执行。

  ②表内所列用水量已包括在表5.1.2生活用水定额中。

  ③集中热水供应系统的设计小时耗热量;一、二、三级旅馆建筑应根据使用热水的计算单位数、用水户额计算;四、五、六级及用于会议的旅馆按卫生器具数、同时使用百分数计算。

   三、集中热水供应系统加热前是否需要软化,应根据水质、水量、使用要求等确定。

   四、热水系统各用水点处的水压应与该处冷水水压基本相同,高层建筑热水系统的竖向分区应与冷水系统相同。

   五、热水管道应设机械循环系统,一、二、三级旅馆建筑应连续供应热水,四、五、六级旅馆建筑宜定时供应热水。

 