验收不合格的电缆头,能找到3个错误以上的,都是高手!
wx_61287925
2023年05月30日 14:02:58
只看楼主

最近小编看到有电友在网上分享一张他接的电缆头,但是验收者说他不合格,需要把接线问题全部弄好才能给他验收,我们一起来帮他找找他接的电缆头有些什么问题吧!

最近小编看到有电友在网上分享一张他接的电缆头,但是验收者说他不合格,需要把接线问题全部弄好才能给他验收,我们一起来帮他找找他接的电缆头有些什么问题吧!



0 1        
电友A:        

螺杆长了,没有隔板,下方要使用固定卡固定,一般没有这样的螺杆方向。

0 2        
电友B:        

电缆终端头需要用专业的终端头热缩。

0 3        
电友C:        

柜箱内没清理杂物,无相位指示没包电缆外皮,每根电线没有对应颜色的绝缘胶带缠线头。

0 4        
电友D:        

接线采用的是IT系统,要求中性点不接地,设备外壳接地。低压端按相序色贴标志,从左到右N A B C线鼻子对应蓝黄绿红。

0 5        
电友E:        

1、应该选择DTS-185双孔接线端子(图片使用的是单孔);

2、应该做热缩头或者冷缩头;

3、螺丝丝口外露过长(外露3-5丝扣);

4、电缆头未做固定支架;

5、电缆孔洞(是否封堵)。


各位同行们,你们还看出来有些什么问题吗?一起在评论区交流讨论吧!