楼板板面不平防治
cof_80973
cof_80973 Lv.2
2023年05月30日 10:29:44
只看楼主

             带你一分钟了解装配式建筑        


 

          
带你一分钟了解装配式建筑        

         

楼板板面不平

在结构施工过程中,项目部检查经常能发现施工现场存在不同程度的质量问题。楼板板面不平指的楼板上表面有凹凸、脚印等,下表面跨中下沉。


       
第一部分          
原因分析          

         

模板支撑不牢固,次龙骨大小不一,浇筑承压后模板变形,支座处无竖向支撑,板跨中未按要求起拱,后浇带未回顶,板面上人过早,混凝土收面工作不到位,标高控制不到位。

             
第二部分
预防措施

模板拼接位置要拼接紧密, 严格控制龙骨标高,满堂架按方案要求搭设,模板与龙骨钉紧钉牢固,严格控制板面标高及模板起拱弧度。

第三部分            
处理措施            

           

将不平的凸出部位挂线剔凿打磨至控制标高,凹陷部位视情况挂网抹灰,或植入短钢筋,浇筑细石混凝土并认真养护。


     

   

   

   

     

     

     

     

     