抗震支架第三方检测抗震支吊架系统,应具备权威机构第三方检测报告,其应包含以下内容:(1) 抗震支吊架槽钢、连接件所用钢板须提供材质证明和第三方材质检测报告。(2) 抗震连接构件、管束等应具有力学性能检测报告(国际上最权威的抗震FM认证和国内权威检测中心),确保连接构件及管束在地震作用下的水平荷载性能安全。(3) 抗震支吊架出厂型式检测报告,部件额定荷载9kN和组件初始力值9kN,最终荷载为35.8kN的国家级检验报告。
抗震支架第三方检测
抗震支吊架系统,应具备权威机构第三方检测报告,其应包含以下内容:
(1) 抗震支吊架槽钢、连接件所用钢板须提供材质证明和第三方材质检测报告。
(2) 抗震连接构件、管束等应具有力学性能检测报告(国际上最权威的抗震FM认证和国内权威检测中心),确保连接构件及管束在地震作用下的水平荷载性能安全。
(3) 抗震支吊架出厂型式检测报告,部件额定荷载9kN和组件初始力值9kN,最终荷载为35.8kN的国家级检验报告。
(4) 管束的惰性橡胶内衬垫,应具有绝缘,减振,降噪的效果,并要求提供相应的降噪性能报告,性能不低于20dB。
(5) 应具有按CJ/T 476-2015《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》进行的部件额定荷载9kN和组件初始力值9kN的国家级检验报告。
(6) 槽钢表面应采用热浸锌工艺,镀层应满足GB/T 13912《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》的要求,厚度不低于60?m。所有规格成品槽钢材质应采用国家标准GB/T 700《碳素结构钢》规定的Q235B钢,并具有相关国家级的材料性能检测报告(应包含屈服强度不低于235MPa、抗拉强度不低于450MPa、断后伸长率不低于26%),并同时具备三面抗压检测报告。应根据GB/T10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》进行600h的中性盐雾试验,并提供国家级检测报告。
(7) 抗震连接构件应按GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的要求进行1200h的中性盐雾试验。
(8) 支吊架组件应进行疲劳性能检测,循环加载次数不低于200万次。
(9) 支吊架组件应进行耐火性能检测,耐火性能不低于180min。
(10) 后扩底(自扩底)锚栓应进行开裂混凝土及非开裂混凝土的力学检测,非开裂混凝土抗拉、抗剪承载力均应大于23kN,且符合JG/T160-2017, 同时应具备耐火性能检测报告,耐火性能不低于120min;应具备防腐性能检测报告,中性盐雾试验报告应达到1200h;应具备耐疲劳、抗冲击性能检测报告。
(11) 抗震支吊架组件应具有地震台模拟测试报告,且模拟试验不得低于8度(0.30g)罕遇地震。