抗震支架分为侧向抗震支架和纵向抗震支架,如图3.1所示,及组合成而成的门型支架。抗震支架设计主要依据《建筑机电工程抗震设计规范》中8.3的相关内容,主要内容有以下九条:(1)所以抗震支架应和结构主体可靠连接,当管道穿越建筑沉降缝时应考虑不均匀沉降的影响。(2)每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架,且至少设置一个纵向抗震支架。(3)水平管线在转弯处0.6m范围内设置抗震支架;当抗震支架间距大于设计间距时,应在中间设置抗震支架。
抗震支架分为侧向抗震支架和纵向抗震支架,如图3.1所示,及组合成而成的门型支架。抗震支架设计主要依据《建筑机电工程抗震设计规范》中8.3的相关内容,主要内容有以下九条:
(1)所以抗震支架应和结构主体可靠连接,当管道穿越建筑沉降缝时应考虑不均匀沉降的影响。
(2)每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架,且至少设置一个纵向抗震支架。
(3)水平管线在转弯处0.6m范围内设置抗震支架;当抗震支架间距大于设计间距时,应在中间设置抗震支架。
(4)刚性连接的水平管道,两个相邻的加固点间允许纵向偏移,水管不得超过最大侧向支吊架间距的1/16,风管不得超过其宽度的两倍。
(5)水平管道在安装柔性补偿器及伸缩节的两端应设置纵向抗震支吊架。
(6) 沿墙敷设的管道应当设有入墙的托架、支架且管卡能紧固管道四周时,可作为一个侧向抗震支架。
(7)连接立管的水平管道应在靠近立管0.6m范围内设置第一个抗震支撑。
(8)当管道上的附件质量大于25kg且与管道采用刚性连接时,或附件质量大于9kg且与管道采用柔性连接时,应设置侧向及纵向抗震支撑。
(9)门型抗震支撑应至少有一个侧向抗震支撑或两个纵向抗震支撑。