2楼
有人说如果配电柜后面有进出门,中间则不需设通道.
回复
3楼
只要长度超过6米时,就应设两个通道。
回复
4楼
看看《低压配电设计手册》。做设计之前,先看看相应的规范,各种电气设计软件一般都有电器规范查询。本站很多。
回复
5楼
《JGJ/T16-92》 P51成排布置的配电屏,其长度超过6米时,屏后面的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,并宜布置在通道的两端。当两出口之间距离超过15米时,其间还应增加出口
回复
6楼
同意5楼
回复
7楼
多谢各位!
回复
8楼
5楼的说的正确,不过,当配电柜中间如果有通往其他房间的通道,超过15米的配电柜中间可不再设通道
回复
9楼
为什么要设通道?
回复
10楼
成排配电柜长度超过15米中间需设通道,主要是为检修人员在柜后工作时发生电气故障逃生所设,在最短时间内和离通道出口最近距离逃生,除8楼所说的情况。
回复