请问成排配电柜长度超过多少米中间需设通道?
jack1013
jack1013 Lv.4
2005年02月23日 17:44:33
只看楼主

是不是12米?谁能告诉我设通道的详细理由?

是不是12米?
谁能告诉我设通道的详细理由?
免费打赏
jack1013
2005年02月23日 17:47:16
2楼
有人说如果配电柜后面有进出门,中间则不需设通道.
回复
gold_deer@co163
2005年02月23日 17:53:05
3楼
只要长度超过6米时,就应设两个通道。
回复
李兴龙机电科技
2005年02月23日 18:05:11
4楼
看看《低压配电设计手册》。做设计之前,先看看相应的规范,各种电气设计软件一般都有电器规范查询。本站很多。
回复
ycdq
2005年02月24日 08:23:58
5楼
《JGJ/T16-92》 P51成排布置的配电屏,其长度超过6米时,屏后面的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,并宜布置在通道的两端。当两出口之间距离超过15米时,其间还应增加出口
回复
wenysu
2005年02月24日 09:14:49
6楼
同意5楼
回复
jack1013
2005年02月24日 10:05:21
7楼
多谢各位!
回复
cheat25
2005年02月24日 10:54:48
8楼
5楼的说的正确,不过,当配电柜中间如果有通往其他房间的通道,超过15米的配电柜中间可不再设通道
回复
jack1013
2005年02月24日 11:42:59
9楼
为什么要设通道?
回复
lulw
2005年02月24日 15:35:41
10楼
成排配电柜长度超过15米中间需设通道,主要是为检修人员在柜后工作时发生电气故障逃生所设,在最短时间内和离通道出口最近距离逃生,除8楼所说的情况。