《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013第4章节规定了火灾时需联动的设备设施,其中门禁、车辆道闸、电动门、电梯、监控系统、消防切非等,这些需要在设计说明中体现,部分联动线缆也要在平面图中表示。(1)涉及疏散的所有门禁、车辆道闸、电动门、电动栅杆,消防联动控制器应具有自动打开的功能;(2)消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。(3)火灾时,宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监控火灾现场。
《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013第4章节规定了火灾时需联动的设备设施,其中门禁、车辆道闸、电动门、电梯、监控系统、消防切非等,这些需要在设计说明中体现,部分联动线缆也要在平面图中表示。
(1)涉及疏散的所有门禁、车辆道闸、电动门、电动栅杆,消防联动控制器应具有自动打开的功能;
(2)消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。
(3)火灾时,宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监控火灾现场。
(4)消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。消防切非电一般在低压配电系统首端(变配电所或总进线箱处),同一用电设备上下级配电不要重复设置消防切非。
(5)疏散走道上的防火卷帘(分两步降),在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。非疏散走道的防火卷帘(一步降到地)不需设置感温探测器。