三级消防负荷是否需要双电源切换
义薄云天义
2023年05月22日 17:21:18
只看楼主

《建筑设计防火规范》第10.1.8条“消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置”。如果消防负荷为三级负荷,有些设计依据上述条文在消防设备末端设双电源切换箱,配电柜处引出两回线缆供电。这种设计是没有必要的,消防电源作为一、二级负荷采用双电源供电,是为了供电的可靠性,而这种可靠是指的电源的可靠性。以上这种设计,本身高压电源就是一回电源,如果高压停电或变压器、低压柜故障,即使采用双线路也是会停电的,这些设计人员认为采用双线路可以保证供电可靠性,如果一路线路发生故障时,可以切换到另一路,但线路故障是很难发生的,双线路一般采用同一个路由敷设,即使受到机械力作用损坏线路,两条线路一般也会同时损坏。


王金元的《电气专业疑难问题160问解析》中也解答过这个问题:“消防负荷为三级负荷供电时,可以单电源单回路供电。三级负荷本身对电源无特殊要求,即便是消防负荷也是如此。消防设备为三级负荷供电时,建筑物的规模较小,发生火灾时,不是靠消防设备自救,而是靠消防车到现场救火。因此不需设双回路或双回线电源供电。但是,建筑物内有疏散照明时,灯具内应设蓄电池组做应急电源”。

综上所述,如果消防设备为三级负荷时,采用单电源单回路供电,末端可不设双电源切换箱。


免费打赏

相关推荐

APP内打开