实例图纸讲解机电安装优化设计标准
好帅的罐头
2023年05月22日 10:10:22
只看楼主

#1 电井、管井、公用部位 电井、管井、公用部位在主体施工前应进行管线优化排列,并报工程处审核后方可施工。 优化原则: ⑴电井中弱电线管全部采用暗埋式做法,在弱电桥架后面预留过路盒; ⑵电井、管井中照明和应急照明必须采用暗埋做法; ⑶管道井管道排列尽量集中统一支架,除立式水表采用集中分水管外,各支管排列要求在同一垂直面; ⑷吊顶主体预埋和装饰排版要做到成行成线,居中对称。

#1 电井、管井、公用部位

电井、管井、公用部位在主体施工前应进行管线优化排列,并报工程处审核后方可施工。

优化原则:

⑴电井中弱电线管全部采用暗埋式做法,在弱电桥架后面预留过路盒;

⑵电井、管井中照明和应急照明必须采用暗埋做法;

⑶管道井管道排列尽量集中统一支架,除立式水表采用集中分水管外,各支管排列要求在同一垂直面;

⑷吊顶主体预埋和装饰排版要做到成行成线,居中对称。

 

工程中管道井、电井、新风机房安装,应进行二次深化设计和样板先行。

一、管道井二次深化设计图

交公司审批的深化设计图必须要有平面图(体现平面布置间距尺寸和支架形式)和立面剖面图(管道排列、尺寸和支架位置)。

 
 
管道井排列平面图

注意事项:

1、管井在主体施工前时就应进行二次深化排列,进行预留洞的留设。

2、支架布置时应做到立管支架标高统一1.5~1.8米,采用统一支架,同一标高,制作一致,禁止采用角钢作为底座(观感较差,不易根部收头),角钢头部要倒圆角,门型支架要采用450拼角制作安装,具体做法见支架章节。

 

二、电井二次深化设计图

交公司审批的深化设计图必须要有平面图(体现平面布局)和立面图(体现出预埋线盒位置)。

 

注意事项:

1、电井中弱电线管全部采用暗埋式做法,在弱电桥架后面预留过路盒;

2、电井中必须做到设有接地母线,桥架间或桥架、母线与接地母线跨接线,采用不小于4mm2铜编织带;跨接处螺栓必须配有镀锌弹簧垫和平垫片或采用爪型垫片。

#2 设备房、地下车库、管道集中通廊

设备房、地下车库、管道集中通廊必须施工前必须进行二次策划排列,绘制优化图,并报公司工程处审核后方可施工。

策划原则:

⑴管道集中设置统一支架;

⑵桥架上方不允设置同程水管;

⑶配电柜上方不得设有管道或灯具;

 
地下车库管线策划排列图

一、地下车库策划排列图:

将各专业管线在同一张平面图中绘出,在各个不同截面处给出剖面图(体现各管标高、间距及与建筑物关系)。报公司审核后方可施工。

 

二、管道集中处策划排列图:

将各管线在同一张平面图中绘出,在各个不断截面处给出剖面图及支架做法(体现各管标高、间距及与建筑物关系)。报公司审核后方可施工。

三、设备房策划排列图:

根据实际优化设备、管线布置绘制出平面图和主要部位剖面图(各管标高、间距),报公司审核后方可施工。

原设计图纸:按图管线排列空间不足,管道凌乱,费工费料,观感极差。

 

经二次策划管线排列平面图:

 

经二次策划管线排列剖面图:

 
 

经二次策划管线排列后现场实际安装效果:

 
免费打赏

相关推荐

APP内打开