看得我一愣一愣的,原来空调还能这么装,彻底服了
机灵的斑马
2023年05月19日 09:51:02
来自于中央空调
只看楼主

想安装中央空调,却总担心不合理的施工,让几万块钱产品性能大打折扣,纠结不已时,安装时机也悄然错过。追悔莫及?

想安装中央空调,却总担心不合理的施工,让几万块钱产品性能大打折扣,纠结不已时,安装时机也悄然错过。追悔莫及?


不用担心,只要中央空调安装规范,监控好这些安装节点,你也可以成为家用中央空调监理专家,再也不用担心安装后使用效果不理想的问题。



步骤很简单,get 起来!

节点一:室内机安装

室内机在固定以后,一定要用专业的水平尺来测量内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。

不平稳的安装,则易出现冷凝水堆积,长时间堆积会造成接水盘腐蚀及漏水现象。


节点二:内机保护处理

内机安装完成后用塑料膜等材料把内机包裹起来,以防家庭装修时灰尘飘入内机,导致后期使用出现问题。

内机进灰后易堵塞蒸发器的翅片,致使空调运行效果变差,也会产生异味,影响空气质量。


节点三:热熔规格

安装PPR管时,热熔节点应符合热熔工艺要求,避免热熔不够或过度热熔,造成的管道局部内径变小。

PPR热熔不够管道会漏水,热熔过度则会造成管道堵塞。


节点四:打压测试

用打压泵将系统的水压打到8公斤,保持2小时不掉压,再将压力降到6公斤进行保压,确保管道无泄露。

不打压或打压压力不够,会造成管道及接头处产生漏水隐患。


节点五:冷凝水管安装

冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少要保证>1%的坡度,这样既不影响装潢效果,又保证了冷凝水的正常排放。

冷凝水不能正常排放时会堆积在一起,以致空调漏水。


节点六:外机安装重细节

做到外机风扇出风口必须在50公分内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫,保证外机运转正常。

无减震垫会使外机持续剧烈振动,不仅产生的噪音大,而且易对墙体造成伤害。


节点七:使用操作方便性

水箱、阀门、压力表、温度计的安装要正确,并考虑好后期检查、维修、操作的方便性。

如果不安装排气阀或排气阀安装位置不正确,会导致整个空调系统在运行中水流不正常,影响使用效果。


节点八:充分排气

密闭管道系统必须要在系统的最高点安装自动排气阀,保证系统的稳定运行。

排气不充分的话,则会使管道内水流不畅,导致中央空调报警。


节点九:膨胀水箱

密闭空调管道系统必须要安装膨胀水箱,以达到定压定容的目的。

如果不安装膨胀水箱,会导致压力变化,对系统造成冲击,降低使用寿命,给后期运行增加成本。


节点十:性能调试

一般把回风口和检修口开在一起,预留检修空间。装好后开启中央空调,检查回风温度、送风温度、电流等是否正常。

不正规工程,只看当下机器是否能使用,其他性能没有检查,导致用户后期使用出现很多问题。

免费打赏
crq1124
2023年05月19日 11:01:28
2楼

这些关注点厉害了!!!!!!

回复

相关推荐

APP内打开