请教大家传热系数如何与建筑专业一致
bft8
bft8 Lv.2
2008年04月11日 09:31:06
来自于中央空调
只看楼主

请教各位老手,我是天津的,现在审图要求计算冷负荷时围护结构传热系数必须与建筑专业一致才行,但建筑专业的外墙传热系数是包括墙体和热桥在内的“平均”传热系数,屋顶是包括上人屋面和非上人屋面在内的“平均”传热系数。但是冷负荷计算公式只是按照单一墙体查取传热系数,不是平均传热系数!这就会出现同样墙体和建筑专业传热系数取值不一致的情况!现在的负荷计算软件在计算冷负荷时都要求输入详细的围护结构做法或选取已知数据库数据,因为要准确计算传热延迟系数。如果按照单一墙体取值则小于建筑专业(不包含热桥),如果为了和建筑专业一样则传热延迟系数肯定不一样,那样最大冷负荷出现时间就可能不一样。除非把热桥部位也计算在内,可那样就太麻烦了。

请教各位老手,我是天津的,现在审图要求计算冷负荷时围护结构传热系数必须与建筑专业一致才行,但建筑专业的外墙传热系数是包括墙体和热桥在内的“平均”传热系数,屋顶是包括上人屋面和非上人屋面在内的“平均”传热系数。
但是冷负荷计算公式只是按照单一墙体查取传热系数,不是平均传热系数!这就会出现同样墙体和建筑专业传热系数取值不一致的情况!
现在的负荷计算软件在计算冷负荷时都要求输入详细的围护结构做法或选取已知数据库数据,因为要准确计算传热延迟系数。如果按照单一墙体取值则小于建筑专业(不包含热桥),如果为了和建筑专业一样则传热延迟系数肯定不一样,那样最大冷负荷出现时间就可能不一样。除非把热桥部位也计算在内,可那样就太麻烦了。
不知有类似要求地方的设计人如何解决此问题?请大家帮忙。
例:某墙体传热系数0.52面积占比0.8 热桥部位传热系数0.65面积占比0.2
则建筑专业节能登记表算法:0.52x0.8+0.65x0.2=0.546
暖通专业算法:0.52
bft8
2008年04月11日 21:10:05
2楼
拜托大家帮帮忙!
回复
bft8
2008年04月13日 13:21:39
3楼
谢谢回复,其实问题关键不在于负荷大小,而在于如何通过“节能审查”!现在天津(包括全国其它一些地方)对节能审查很严,要求暖通计算负荷的传热系数要与建筑专业节能登记表上一致才行,采暖计算还好办就用平均传热系数就行,因为是按稳态传热计算,但空调冷负荷计算就不行了,因为牵扯到“传热延迟时间”问题,我现在就不知道该如何办?是规规矩矩分别计算墙体和热桥负荷(实在太麻烦),还是调整导热系数的修正系数“凑上”建筑专业的“平均传热系数”,因为现在的负荷计算软件都要求输入墙体详细做法才行(因为它要计算传热延迟时间),那样一来就会与实际的冷负荷综合最大值和出现时间出现偏差。所以想请教大家,还望赐教啊。
回复
bft8
2008年04月13日 22:15:19
4楼
谢谢回复,其实问题关键不在于负荷大小,而在于如何通过“节能审查”!
不知楼上有没有类似问题?
回复
bft8
2008年04月16日 21:32:40
5楼
谢谢回复,所以我现在就打算通过调整传热系数的修正系数来“凑上”那个建筑专业的“平均传热系数”使咱和建筑专业一致。
至于误差其实不大。
至于热桥(冷桥)其实就是外墙侧混凝土柱和探出的结构板(外檐)传热比一般外墙快,一般以前咱算采暖热负荷时都按外墙构成(比如老式370小砖墙双面抹灰传热系数按1.56算)不含热桥,但那是按稳态传热算(都假设冬季24小时都是当地采暖室外计算温度,天津是-9度)富裕量相当大,其实天津冬季没几天室外是-9度以下,但空调如果也正么算那符合就大了去了,呵呵,其实说到底是制冷比制热成本高多了。
回复

相关推荐