柱脚锚栓的锚固长度到底按那本规范执行?
闻闻翁翁
2023年05月15日 09:26:34
只看楼主

来源:亨瑞老于的结构设计 柱脚锚栓的锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)第8.3节,受拉钢筋的锚固。 《钢结构设计标准》GB50017-2017表4.4.6,锚栓的材质有Q235、Q345及Q390三种,实际工程中常用 Q235和Q345两种材质。 Q235锚栓的受拉强度设计值fy=140N/m㎡;按C25混凝土考虑,带入规范8.3.1-1式得



来源:亨瑞老于的结构设计

柱脚锚栓的锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)第8.3节,受拉钢筋的锚固。

《钢结构设计标准》GB50017-2017表4.4.6,锚栓的材质有Q235、Q345及Q390三种,实际工程中常用 Q235和Q345两种材质。

Q235锚栓的受拉强度设计值fy=140N/m㎡;按C25混凝土考虑,带入规范8.3.1-1式得 基本锚固长度

l ab =17.64d;

Q345锚栓 的受拉 强度设计值fy=180N/m㎡,同理其 基本锚固长度为

l ab =22.68d;

此处暂不考虑《混凝土结构设计规范》第8.3.2条中,锚固有利条件时的折减。


柱脚锚栓锚固长度在具体规范中的条文规定如下:

一、《钢结构设计标准》 GB50017-2017

第12.7.6条外露式柱脚: 柱脚锚栓应有足够的埋置深度,当埋置深度受限或锚栓在混凝土中的锚固较长时,则可设置锚板或锚梁。

条文说明:非受力锚栓宜采用Q235钢制成,锚栓在混凝土基础中的锚固长度不宜小于直径的 20倍 。当锚栓直径大于40mm时,锚栓端部宜焊锚板,其锚固长度不宜小于直径的 12倍

第12.7.7-3条外包式柱脚 :柱脚锚栓应按构造要求设置,其直径不宜小于16mm,锚固长度不宜小于其直径的 20倍

第12.7.8-2条埋入式柱脚 :柱脚端部及底板、锚栓、水平加劲肋或横隔板的构造要求应符合本标准12.7.7条的有关规定


二、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015第8.6.1-4条:

钢柱柱脚的底板均应布置锚栓按抗弯连接设计,锚栓埋入长度不应小于其直径的 25倍 ,锚栓底部应设锚板或弯钩,锚板厚度宜大于1.3倍锚栓直径。


三、《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第10.2.15-4条:

柱脚锚栓应采用Q235或Q345钢制作。锚栓端部应设置弯钩或锚件,且应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定。锚栓的最小锚固长度la(投影长度)应符合表10.2.15的规定,且不应小于200mm。锚栓直径d不宜小于24mm,且应采用双螺母。


四、《钢结构设计手册》第4版P513页


五、其他资料

《轻型房屋钢结构应用技术手册》P67:柱脚锚栓应采用Q235或Q345钢制作。锚栓的锚固长度应符合现行混凝土结构设计规范的规定,锚栓端部应按规定设置 弯钩4d 锚栓长度不小于锚栓直径的25倍(不含弯钩) ,当埋置深度受到限制时,锚栓应牢固地固定在锚板或锚梁上,以传递锚栓的全部拉力,此时不考虑锚栓与混凝土之间的粘结力。锚栓的直径不宜小于24mm,且应采用双螺帽。计算锚栓直径,设计内力宜乘以不小于1.3的系数。


六、工程应用建议

在新的《钢结构设计标准》和《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》实施之前,《钢结构设计规范》第8.4.13条和《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》第7.2.18条均未给出具体的锚栓长度。

在之前实际工程应用中,一直按照《高钢规》和 《轻型房屋钢结构应用技术手册》的要求来执行,即锚栓直线锚固段长度按25d,弯钩按4d,这一长度基本能包络住各本规范的要求。

但是新的《钢结构设计标准》和《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》实施,造成了各本规范之间的矛盾,也引起了设计人员在工程应用中的混乱。

在实际工程应用中的建议:

1、普通多层钢结构,Q235锚栓,直线锚固长度20d,弯钩4d;Q345锚栓,直线锚固长度25d,弯钩4d;

2、门式钢架轻型房屋,直线锚固长度按《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》表10.2.15,弯钩4d;

3、高层钢结构,按锚栓直线锚固段长度按25d,弯钩按4d;

4、大直径锚栓端部锚板的厚度,

《高钢规》是要求大于1.3倍锚栓直径,《混凝土结构设计规范》表8.3.3要求同锚栓直径,第四版《钢结构设计手册》要求不小于锚栓直径一半,也是比较混乱,大家在工程中注意区分选用。

免费打赏
architectwu
2023年09月04日 11:55:32
2楼

总结地很好,纵使个规范规定比较混乱,这么一总结,心里也有数了,感谢

回复
q8181332
2024年09月24日 10:03:28
3楼

感谢汇总,我认为应按具体项目考虑,如门式刚架按门规考虑,但考虑到门刚倾覆事故较多,可不按20d而按高钢规直锚25d,弯头4d;其他情况我认为柱脚可以保守考虑。

回复

相关推荐