建筑物排水管排水冲击力的理论计算 根据国家建筑安装标准图集《建筑排水管道安装-塑料管道》(19S406)规定,当塑料排水立管转水平管时,其转弯处须设鸭掌支墩或固定支架。实际安装中,很多安装人员执行此项规定重视不够,没有在转弯处安装鸭掌支墩,在后期投入使用后,易于造成弯头处连接管件脱落或损坏致业主重大损失。那么水流的冲击力到底有多大呢?试举例说明。 F=P*S*V? P—
建筑物排水管排水冲击力的理论计算
根据国家建筑安装标准图集《建筑排水管道安装-塑料管道》(19S406)规定,当塑料排水立管转水平管时,其转弯处须设鸭掌支墩或固定支架。实际安装中,很多安装人员执行此项规定重视不够,没有在转弯处安装鸭掌支墩,在后期投入使用后,易于造成弯头处连接管件脱落或损坏致业主重大损失。那么水流的冲击力到底有多大呢?试举例说明。
F=P*S*V?
P—流体比重, S—管道内径截面积, V—流体速度 。
假设: 沟槽式D200*7.7(壁厚)mm HDPE雨水管,满管流时, S=0.0266㎡,V=10米/秒,
则F=1000*0.0266*100=2660KG