全空气一次回风系统的运行管理
花开了一季
2023年05月08日 10:38:18
来自于中央空调
只看楼主

全空气空调系统是一种广泛应用于商场、影剧院、会场和体育馆等公共场所的空调方式,除此之外,宾馆、写字楼的大堂以及医院门诊等大空间也经常采用此种空调系统形式。 全空气一次回风系统运行管理主要内容:


全空气空调系统是一种广泛应用于商场、影剧院、会场和体育馆等公共场所的空调方式,除此之外,宾馆、写字楼的大堂以及医院门诊等大空间也经常采用此种空调系统形式。

全空气一次回风系统运行管理主要内容:

1. 室内负荷变化时的调节方法

质调节:风量不变,改变送风温度。

调节新回风百分比;调节新、回风风阀开度。

进水量不变,提高进水温度:一般适用于多台。

进水温度不变,减少进水量量调节:直通阀(加装恒压或恒压差的控制装置)或三通阀。

量调节:送风温度不变,风量改变。

风量的改变方法:

调节风阀开度;

改变风机转速(有级调节和无级调节)

改变风机导流片的开度。

注意:变风量系统中,需要设置温度控制器。

混合调节。

2. 空气处理机组的运行管理

柜式风机盘管和组合式空调机组的正常操作:

开机检查:

日常开机:

根据室内外工况,调整好自动控制的设定值;

检查水阀开度是否合适,接头、阀门是否漏水;

检查电压是否正常;组合机组各功能段的密封性。

年度开机:

用手盘动皮带轮或联轴器,检查风机叶轮是否卡住或有摩擦;点动检查风机叶轮旋转方向性,并检查皮带的松紧程度;

检查风机风阀动作的灵活性和定位性;

拧开放气阀,检查表面式换热器是否充满了水。

启动操作:

单风机直接启动;双风机:先开送风机,再开回风机,防止负压。

多台空调机:顺序式逐台启动,一台启动平稳后再启动第二台。

注:蒸汽供暖,先开加热器的蒸汽供应阀,启动风机,以免产生“水击”。热水供暖,先开热水供应阀,再启动风机,以免送冷风过长。

运行调节: 设定室内温度,通过量调节和质调节以适应室内负荷。调节新回风阀的开启度,调节新回风百分比。

停机操作:

正常停机:先停回风机,再停送风机。

注:蒸汽供热加热器,先关蒸气供应阀3~5min后,再关风机;冬季季节停机的换热器,应注意防冻。即水中添加防冻剂,并在新风窗或新风采集管上加装电动保温风阀,与机组连锁,即机组停机,风阀关闭;热水连续供应时,热水控制阀不关;无以上措施,则将水全部排放。

柜式风机盘管和组合式空调机组的维护保养:

(1)空气过滤网

一般在连续使用期间一个月清洁一次。

清洁方法:

不需拆卸的方法:采用吸尘器吸清;

需拆卸清洁方法:清水冲刷或药水刷洗,晾干。

若装有阻力监测仪器仪表的过滤器,当终阻力=2初阻力,进行清洗。

(2)表面式换热器

一般每年清洁一次。

清洁方法:

清水冲洗或刷洗,或用专用清洗药水、清洁剂喷洒后清洗;

停机时管内应充满水减小管道腐蚀,当机房温度低于0℃时,水中应加防冻剂或直接排放掉。

(3)集水盘:一般一年清洗两次,季节性使用一年清洗一次。

清洗方法:水冲洗或加消毒水刷洗。

(4)加湿器:两周清洗一次。

电极式和电热式需清洗内壁,以及电极和电热管上的水垢;红外线加湿器需清洗测量水位探针上的水垢。

(5)喷水室:

喷嘴和挡水板一般两个月清洗一次;

贮水池和喷淋水回水过滤器每年清洗两次;

浮球阀和溢流部件每周查看一次。

(6)密封情况

柜式风机盘管和组合式机组的常见问题:

3. 单元式空调机的运行管理

开机前的检查与准备:

检查设定档位是否合适(制冷、制热的确定);

对于水系统注意阀门位置,及冷却水泵和冷却塔的检查。

启、停机操作:

启动:冷却塔→冷却水泵→室内机;

停机:室内机→冷却水泵→冷却塔。

正常运行的参数范围:

运行时应注意的事项:

开机时排气压力短时间内高于表中值允许;

压缩机油压通常比吸气压力高出0.15 MPa ~0.30MPa;

水冷冷凝器的出水温度一般比冷凝温度低5~6 ℃,通常在30~40℃ ;

过滤器、电磁阀进出液管不应有明显温差,结霜和结露现象。

运行调节方法:

根据设定温度,压缩机间歇运行,风机正常运转;

多台机,控制运行台数;

通过调节新、回风阀开度,调节能量输送量;

调节风机转速,改变风量。

注:清洁机体外部和管件的油污和灰尘,特别是连接处不能泄露;

及时清洁过滤器、集水盘、换热器;

检查各部件间的连接螺栓的紧固性,电气元件和导线的连接是否有松动和脱焊现象,风机皮带的松紧、磨损程度。

常见问题及故障的分析及解决方法:

非故障现象:

(1)通电后只有风机转动但不能制冷和制热。

(2)特殊的声响:整个过程如有类似流水的声音;开、停机时,发出一些小声音;

(3)遥控器开不了机:距离超过6m,或接收角度超过120°;

(4)制冷时,设定温度高于房间温度;或制热时,设定温度低于房间温度,此时压缩机停,风机运转;

(5)热泵机组制热时启动不了,环境温度太低;或室内机突然短时间内停机(不超过4min),除霜状态;

(6)制冷时,送风口吹出雾气,或送出风有异味。

4. 风管系统的运行管理

风管、风阀、风口、风管支吊构件的巡查维护

(1)风管

风管外绝热层、表面防超层及保护层有无破损和脱落,并及时修补;粘胶带有无裂缝、开胶现象,及时更换;

法兰接头及软接头处、风阀拉杆或手柄与风管结合处是否漏风,及时封堵;

非金属风管有无龟裂和粉化现象,及时修补;

绝热结构外表面有无结露现象。

(2)风阀

类型:风管、风口调节阀、风管止回阀。

风阀巡回及维护:

风阀变动是否灵活,定位是否准确,做好清洁、润滑维护工作;

阀板或叶片与阀体有无碰撞、卡死,及时进行修理;

电动或气动调节阀的调节范围和指示角度是否与阀门开启角度一致,及时校正。

(3)风口

叶片是否有积尘或松动;注意清洁。

可调风口调节后位置是否改变,转动部件结合处是否漏风;

可调叶片的活动处是否松紧适度。

(4)支吊构件

检查是否有变形、断裂、松动、脱落和锈蚀等。

(5)风管系统常见问题和故障分析:

绝热层表面结露、滴水原因:被绝热风管漏风;绝热层或防潮层破损;绝热层未起到绝热作用;绝热层拼缝处的粘胶带松脱。

风口出风量过小原因:支风管或风口阀门开度不够;管道阻力过大;风机原因。

风机盘管+新风的运行调节:

5. 节能措施:

合理确定室内温度:注夏季室内外温差一般控制在5~10℃较好,且一般温度定的低一些,相对湿度高一些,可减少空调能耗,降低运行费用。

合理使用新风:

1 )夏季最小新风量

2 )季初或季末:焓差控制器(温度传感器,湿度传感器)

确定焓值,当h N <h W ,则关小新风,当h N >h W ,开大新风。

在为空调房间预冷或预热时不采用新风;过渡季节全新风。

防止房间过冷或过热。

合理确定开停机时间:先停止冷热源的运行,水系统和风机盘管继续工作;(酒店:采用新风独立风口送风,且风机盘管停机时,新风仍运行。

水泵(机组)变流量运行:

改变水泵转速;改变并联定速水泵的台数;调速与调并联水泵运行台数相结合;一变多定。

冷却塔供冷:当t s 降到某一温度时,可停冷热源机组,利用冷却塔的蒸发制冷供冷,方式有直接供冷和间接供冷。

新冠肺炎疫情下全空气系统的运行管理与对策:

我国公建项目与写字楼基本采用全空气系统,办公区域不新鲜的空气通过回风管道回到机房的空气处理机组,与部分室外新风混合,经过空气处理机组加工之后再重新提供给用户。如图所示,全空气系统的核心是组合式空气处理机组,通过其各个功能段可以实现室内空气环境品质的调节。这些主要功能段包括空气混合段、表冷段、过滤段、加热段、加湿段和回风段等。

在无疫情情况下,全空气系统具有许多优点:(1)空气处理设备集中且易于管理维护;(2)处理风量多、服务面积大、换气充分、空气污染小;(3)有专门的过滤段,较强的空气除湿能力和空气过滤能力;(4)冷凝水在机房处理,不会对用户产生影响,且具备低噪音功能;(5)在过渡季节可实现全新风运行,节约能耗。 但是当疫情来袭时,由于各个房间通过风管道相连,导致各房间空气混杂,全空气系统容易使病毒气溶胶在建筑各区域之间传播,潜在风险大。

空调运行对策:

1. 风机盘管加新风系统运行管理对策

(1)不应吊顶统一回风方式。不当的回风方式设计如吊顶统一回风,会使各房间的空气互相掺杂,一旦某一房间的人出现新型冠状病毒感染,污染的空气就可能扩散到所有房间中,造成区域范围性感染。在特殊时期,对于这种回风方式需要进行全面改造,不应从吊顶统一回风。

(2)对于既有风机盘管加新风系统,以通风的安全有效性为第一原则。首先要避免新风系统混入污染空气,确保新风是取自室外的新鲜空气,且新风口保持清洁、不受污染。

其次新风系统宜全天候连续运行,这样可以实现新风管道正压,避免污染空气进入系统。此外,建议让排风系统全天连续运行并经常开窗通风换气,这样可以最大化保证通风效果。最后,要注意空调设备的定时清洁。如新风空调箱的盘管、过滤网和凝水盘要定时清洗,新风竖井或新风风道要保持通畅,管理人员也要定期对风机盘管各部件进行统一清洁消毒等。

2.VRF 空调系统加新风换气机运行管理对策:

(1)空调室内机可按设计正常运行,新风换气机应24h运行,风机锁定100%工况运转。所有新风换气机应选用无交叉污染风险的新风机,未选用的房间应关闭回风口,防止污染空气二次利用。此外,必要时可以增加新风换气机的数量,因为增加房间的换气次数可以有效降低感染风险。

(2)所有空调室内机应加装低阻型中效过滤器,关闭空调后在温度可接受的前提下尽量开窗换气;排风系统全天运行,通风不足时可增设高效空气净化器。管理人员应对空调设备定时清洁消毒,特别是过滤网的清洗尤为重要。此外,各房间空调的冷凝水需要严格收集,消毒之后才可排放到室外。

3. 全空气系统运行管理对策:

由于全空气系统的各房间回风管道相连,因此在疫情发生时这种空调方式可能会加剧病毒的传播,潜在危险很大。所以,对于一个空调系统承担多个房间时,该系统应该完全切断回风,转变为全新风运行。具体的运行管理对策如下:

(1)若空调机组为单风机时,运行管理人员应关闭机组里的回风阀,切断回风,保证空调系统按全新风运行。增大新风量以增大房间换气次数,若新风口面积不够,根据条件可另开辟一些新风口。若条件限制无法实现全新风运行,机组应尽量降低回风量,提高新风量,并增设低阻型中效过滤装置。

(2)若空调机组为双风机时,同样应关闭机组里的回风阀,让空调系统全新风运行。此外应把新风阀和排风阀彻底打开,保证有效的换气量。注意保证新风采气口与排气口有一定的距离,消除空气短路的可能性。

(3)若全新风运行无法满足室内温湿度要求,可以通过提高一次侧热源温度,提高空调系统供回水温度等措施来提高送风温度,从而满足人体舒适性。此外,所有回风口需加装低阻型中效过滤装置,所有送排风机24h运行。

4. 空气净化对策:

目前的空气净化方式按原理分为过滤、静电、光催化等形式。

病毒的传播是附着在微粒上以气溶胶形式传播的,研究发现微米级或亚微米级的气溶胶可以被阻隔式的高效过滤器过滤。因此,空调系统下游加装阻隔式的高效过滤器可以有效过滤病毒在空气中的传播,但要考虑高效过滤器带来的阻力和造价问题。静电法是利用电晕放电的原理使粉尘粒子带电,借助库仑力的作用捕集。研究发现静电法对于去除自然菌的消除效果良好,但运行时会产生一定量的臭氧。虽然臭氧具有灭杀微生物、去除污染物的作用,但浓度升高时会对环境造成二次污染,危害人体健康。光催化空气净化的原理是通过在光照下自身不发生反应的光触媒来促进空气中的有害化学物质分解,同时利用紫外光杀菌净化空气。但使用过程中催化剂的不完全反应同样会产生NO2等对人体有害的物质,且对环境造成污染。综上所述:空调系统要解决的空气品质问题在于杜绝系统自身污染的同时作为卫生防疫的辅助和支持。加装阻隔式过滤器是现今空调系统预防新型冠状病毒较为有效可行的方式。其他的净化方法都存在或多或少的副作用,建议在进一步的科学研究之后酌情使用,避免现阶段出现二次污染对存在空调系统的建筑内人员造成危害。

清洁消毒对策:

空调系统的清洁消毒:

疫情期间空调系统重新投入使用之前应对空调系统现状进行评估:

(1)整理空调系统分区情况,理清各楼层、房间与空调系统关联情况;

(2)检查确认空调通风设备正常运行,运行参数和控制功能正常;

(3)检查确认新风口及周围环境清洁,吸入的新风为新鲜清洁的室外空气。

(4)检查确认风系统管路无缝隙,无串风、短路情况;

(5)检查确认相关阀门、各部件功能正常。

现状评估工作完成后需对空调各管段进行清洁消毒:

(1)空调系统投入运行之前,必须对空气处理部件进行清洗或更换,运行后保持定期检查。防止各部件表面成为病菌滋生场所,保证送风清洁。空气过滤器、表面式冷却器、加热器、加湿器等易集聚灰尘和滋生细菌的部件应定期消毒或更换。

(2)疫情期间空调机房需保持干燥清洁,定期消毒,严禁堆放杂物。

(3)疫情期间空调器与柜机的凝结水盘及明装、暗装的风机盘管的凝结水盘,必须保持凝结水排水顺畅,消除存水凹槽,定期清洗消毒。

(4)采用湿膜加湿的空调机组,其湿膜应定期检查,必要时清洗或更换。

(5)疫情期间空调房间的送回风口应经常清洗擦拭。

免费打赏
爱上水煮鱼
2023年05月08日 14:20:51
2楼

感谢楼主分享,了解到了全空气空调系统,一起加油

回复
诺克萨斯石头人
2023年05月09日 15:20:01
3楼

很好的资料!值得学习!谢谢楼主的无私分享!!!

回复
博格达
2023年05月09日 15:21:40
4楼

感谢楼主的分享,对全空调系统中一次回风、全新风系统进行介绍,重点介绍疫情状况下如何实现全新风运行,和负荷清洁消毒,避免病毒传播。

回复

相关推荐

APP内打开