#1 基础及地下室阶段-水专业 1、刚性防水套管应设未设置(如人防结构) 严格按图施工,套管材质、壁厚、翼环宽度及厚度应满足设计及国家规范要求; 焊缝 应饱满; 成排套管应排列整齐、标高正确;综合管网预埋套管的标高不得
#1 基础及地下室阶段-水专业
1、刚性防水套管应设未设置(如人防结构)
-
严格按图施工,套管材质、壁厚、翼环宽度及厚度应满足设计及国家规范要求; 焊缝 应饱满; -
成排套管应排列整齐、标高正确;综合管网预埋套管的标高不得 低于建面上2.2m ; -
内壁 防腐 到位。 -
材料进场报验制度、抽检制度应落实到位。
2、(水池)防水套管不应设置在后浇带位置
-
防水套管应躲避后浇带及止水钢板;穿越止水钢板时不应破坏止水钢板的连续性; -
套管标高 正确; -
大尺寸的管道四周应设置 加强筋 ; -
内壁防腐到位。
3、预埋排水管漏设、 倒坡或标高 不正确
-
严格按图施工,套管材质、壁厚应满足设计及国家规范要求;不应使用塑料管; -
排水管应坡向集水井 ; -
排水管内壁防腐到位; -
排水管标高应正确;比如电梯基坑排水管一端的排水管排水口应紧贴电梯基坑坑底。
4、地下室外墙、顶板的刚性防水套管宜 突出结构面300mm
-
外墙及顶板的刚性防水套管伸出结构面100mm,可以有效避免管边渗漏问题;需要注意,防水层遇套管部分应上翻; -
套管尺寸应满足要求,一般情况下套管尺寸大穿管直径 30~50mm ; -
大尺寸的管道四周应设置 加强筋 ; -
管内壁防腐到位。
#2 基础及地下室阶段-电专业
1、潜污泵的线管未预埋
-
潜污泵控制箱至泵体的 控制线 及电源性所穿线管应 预埋 至结构内,不应后期明装; -
线管材质、规格及数量应满足设计要求。
2、防火卷帘控制箱及按钮未预埋
-
消防控制线及电源线进防火卷帘控制箱及控制箱至 按钮 的线路应 预埋线管 ,不应后期明装; -
线管跨越人防结构时应遵守人防要求设置翼环。 -
防火卷帘控制箱及按钮标高应按设计要求定,如无要求时,控制箱底标高 不应小于2.3m ;按钮盒标高宜为1.3m。
3、可视对讲系统的线管未预埋
-
地下室的 可视对讲系统 管线应埋入结构,不应后期明装; -
线管 材质、规格及数量 应满足设计要求。 -
应可视对讲外机的要求设置明装或者暗装,如无法确定时优先采用明装方式(即预埋线盒)。
4、接地装置漏焊或焊接方式不符要求
-
除当地防雷办允许,否则防雷接地跨接应采用 焊接,而非绑扎 ; -
接地网格设置与 图纸 有较大不符,或漏设; -
不同 后浇带 区域的接地网格未对应 跨接 ; -
接地网格未与 桩基础钢筋跨接 ; -
地下室四周的环状最外围网格 严禁利用止水钢板 。
5、焊接方法不符有效性要求
-
焊缝长度及搭接方式不满足图纸、规范要求; -
焊缝存在 气孔、咬边、起瘤、夹渣、裂纹 ,不饱满; -
接地网格等选用的两条主钢筋未相互跨接。
6、人防门、防爆波活门未做总等电位联结
-
跨接圆钢不应小于φ12 ,且搭接长度应满足要求; -
焊缝外漏部位应做防腐; -
长度 大于5m 的人防门宜做两次等电位联结。
#3 基础及地下室阶段-人防专业
1、线管穿越人防结构两侧未要求设置密闭盒
-
穿越任何人防结构(外墙、顶板、防护密闭隔墙、密闭隔墙、临空墙),结构两侧应设置防护 密闭线盒 ; -
两个防护密闭线盒之间的 短管壁厚 应满足图纸、规范要求,且应设置密闭肋。 -
如人防办未特殊要求,普通线盒作为防护密闭接线盒。