10KV电缆绝缘问题
zhangguo_1234
2008年04月10日 16:18:16
只看楼主

最近发现我单位有一路10KV-YJV电缆绝缘极低,仅为30兆欧!此电缆中间目前有三处接头,但是我们经过对电缆进行耐压试验后,目前此电缆又恢复到2500兆欧,请教一下这到底是怎末回事?这样的情况下,我们还敢不敢用这根电缆?

最近发现我单位有一路10KV-YJV电缆绝缘极低,仅为30兆欧!此电缆中间目前有三处接头,但是我们经过对电缆进行耐压试验后,目前此电缆又恢复到2500兆欧,请教一下这到底是怎末回事?这样的情况下,我们还敢不敢用这根电缆?
免费打赏
zhangguo_1234
2008年04月15日 16:49:24
2楼
为什么没有人回复呢?
回复
lingxuct
2008年04月15日 18:05:07
3楼
绝缘电阻低的原因可能是电缆头部分爬电路径上不干净,做耐压试验时擦干净了,所以绝缘电阻也恢复了,只要耐压试验能通过,大胆用吧。
回复
zhangguo_1234
2008年04月17日 10:46:51
4楼
我还想问一下,这跟电缆中的接头有关系没?
回复
lingxuct
2008年04月17日 12:01:23
5楼
耐压试验包括中间头和端头的,而且中间头是密封在里面的,无爬电路径。
回复
zhangguo_1234
2008年05月13日 16:58:54
6楼
请帮我解释一下什么是爬电路径?
回复
zhangguo_1234
2008年05月13日 17:05:03
7楼
爬电路径怎么解释?
回复
lingxuct
2008年05月13日 17:35:30
8楼
唉,连爬电路径也需要解说!
电缆导电体与接地的屏蔽层之间,沿绝缘材料表面最近的路径,叫爬电路径,因这二个导电体之间存在电位差,会有电子流动。这表面越脏,流动的电子越多。

当然,二相导体之间的沿绝缘材料表面的路径也是爬电路径,电缆头上引线表面就是爬电路径。
回复