冷冻水系统管道接错管导致旁通了,这样能有效冲洗吗?
idc高级委员
2023年05月04日 23:08:59
来自于专家热线
只看楼主

制冷系统施工结束,但是接反供回水管道了,未发现接错的情况下,直接进行冲洗预膜,这样是否能达到预期的冲洗效果? 冷冻水系统的密闭式满水管道,前期施工后开启冷冻水泵循环冲洗、预膜,但是有一路立管供回水在一楼冷冻站就接反了(共三路立管),导致大流量从二楼(共七层)旁通回到回水了。 如果4台冷冻泵(额定扬程40m)满频运行了,楼高40米,但一楼立管的供回水压力只有4公斤左右,这种情况下,整个系统能有效冲洗、预膜吗?高楼层的水是否基本不流动了?

制冷系统施工结束,但是接反供回水管道了,未发现接错的情况下,直接进行冲洗预膜,这样是否能达到预期的冲洗效果?

冷冻水系统的密闭式满水管道,前期施工后开启冷冻水泵循环冲洗、预膜,但是有一路立管供回水在一楼冷冻站就接反了(共三路立管),导致大流量从二楼(共七层)旁通回到回水了。

如果4台冷冻泵(额定扬程40m)满频运行了,楼高40米,但一楼立管的供回水压力只有4公斤左右,这种情况下,整个系统能有效冲洗、预膜吗?高楼层的水是否基本不流动了?


免费打赏
cof1588868273098
2023年05月16日 09:39:56
2楼

不能;冲洗管路中没有达到额定的水流量,效果差很多。