风机盘管是非常常见的房间空调设备,今天给大家整理一下它的各种知识概念,并给大家提供选型方法。 还是用问答的方式。 问题1:什么是风机盘管? 回答:顾名思义就是风机+盘管。看下面的实物图:
风机盘管是非常常见的房间空调设备,今天给大家整理一下它的各种知识概念,并给大家提供选型方法。
还是用问答的方式。
问题1:什么是风机盘管?
回答:顾名思义就是风机+盘管。看下面的实物图:
图 1 :风机盘管
问题2:常听到的卧式风机盘管、立式风机盘管、暗装风机盘管、吊装风机盘管到底是什么样子的?
回答:这些带了前缀的风机盘管,都是根据风机盘管不同的外形或功能来分类的。
例如卧式、立式风机盘管就是根据它的外形来分类的。
而暗装风机盘管则是相对于明装风机盘管来讲的。 暗装与明装一般指立式风机盘管 ,明装的就是像暖气片一样整个机器露在外面,而暗装的只能看到它的风口。
吊装风机盘管则风机盘管的安装形式。 吊装的一般都是指卧式风机盘管。落地的一般都是立式风机盘管。
图 2 :卧式风机盘管
图 3 :立式风机盘管
图 4 :落地明装立式风机盘管
问题3:风机盘管的工作原理是怎样的?
回答:简单说来就是风机把室内的空气吸入盘管再与盘管换热之后再送往房间。风机盘管中用得最多的就是卧式风机盘管,看下面两张图比较直观。一张静态图,一张动态图。
图 5 :风机盘管工作原理静态图
图 6 :风机盘管工作原理动态图
问题4:哪些房间使用风机盘管?
回答:只有适合不适合用,没有可以不可以。一般 两种情况下适合 使用风机盘管。1.房间很多但是每间房间却不大(量化一下300m2以内吧)。2.将来很容易因为装修或其它原因改变房间分隔的。
两种情况下 非常不适合 使用风机盘管:1.层高很高(5m以上就不适合风机盘管了)。2.有净化要求的房间(手术室、洁净厂房)。
问题5:能不能举例来讲讲具体哪些房间使用风机盘管?
回答:办公、客房、店铺比较多的商业区一般都使用风机盘管。
问题6:风机盘管如何选型?
回答:教科书上那种理论计算就不讲了。在实际设计过程中,不会一个个这么计算。刚说过了风机盘管适用的地方,所以就讲一种实际设计过程中的选型方式,简单粗暴。
根据负荷指标计算房间的冷负荷,然后直接根据这个冷负荷选择风机盘就行了。一般都是使用卧式风机盘管,吊装在吊顶内。
问题7:风机盘管用冷量选还是用风量选?
回答:如问题6的选型方式,用冷量来选。
问题8:如果高大空间一定要使用风机盘管,那应该怎么做?
回答:如果风机盘管兼顾冬季的供暖功能,那一定要把回风口设置在房间的底部,然后选用高静压的风机盘管。
问题9:风机盘管怎样接水管?
回答:接3根。两根冷冻水管,一根冷凝水管。冷凝水管上不会有任何阀门及配件,冷冻水管上会有一些阀门配件(有时会在冷冻水出水管上设置电动二通阀),如下图:
图 7 :风机盘管水管接管大样图
问题10:风机盘管怎样接风管?
回答:常见的接风管的方式直接看下面这张图吧。
图 8 :风机盘管风管大样图