人防外墙的止水钢板为什么要离地500?哪个规范写的啊?规范编号?第几页?回答正确送下载券。
人防外墙的止水钢板为什么要离地500?哪个规范写的啊?规范编号?第几页?回答正确送下载券。
人防外墙的止水钢板为什么要离地500?哪个规范写的啊?规范编号?第几页?回答正确送下载券。
人防外墙的止水钢板为什么要离地500?哪个规范写的啊?规范编号?第几页?回答正确送下载券。
《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)
第6.6.14:混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当留设施工缝时,外墙水平施工缝应留在高出底板表面300~500mm,低于顶板表面不少于500mm的墙体上。
防止地面水分渗透:将止水钢板离地500mm可以有效防止地面水分通过止水层渗透到建筑结构内部,避免止水层受潮、腐蚀及墙体渗水。
防止污染与腐蚀:将止水钢板离地500mm可以减少地面上的污染物对止水层的腐蚀,延长止水层的使用寿命。
方便施工和维护:离地500mm的设计可以方便施工人员进行施工和维护,避免止水钢板受到地面障碍物的干扰。
止水钢板离地500mm的要求可以参考《人防工程设计规范》GB 50475-2008。
人防外墙止水钢板500高度,这是设计规范规定的,一般工程外墙止水钢板300高。
为了考虑人防的安全把止水板规定在500高。
人防外墙止水钢板500高度,是国家规定的防水止水设计要求,是最低的高度要求,止水钢板可以高于这个标准,不能低于这个标准。
基础导墙的高度在结构设计规范要求中有两种,也是强制要求的。一种是普通地下室的基础混凝土导墙,高度为上翻300mm高,再加上150mm高的止水钢板。另一种是有人防要求的人防地下室的基础混凝土导墙,高度为上翻500mm高,再加上150mm高的止水钢板。如果是卫生间的导墙,高度一般为200mm,这个没有强制要求。