人防外墙的止水钢板为什么要离地500?哪个规范写的啊?规范编号?第几页?回答正确送下载券。
人防外墙的止水钢板为什么要离地500?哪个规范写的啊?规范编号?第几页?回答正确送下载券。
人防外墙的止水钢板为什么要离地500?哪个规范写的啊?规范编号?第几页?回答正确送下载券。
人防外墙的止水钢板为什么要离地500?哪个规范写的啊?规范编号?第几页?回答正确送下载券。
设计给的有节点 一般距离地面300
wx_1612417510868:普通防水外墙规范要求钢板离地300,已经找到这个300的要求。但是人防外墙要求离地500,有没有规范要求啊?
wx_1675316623484:对的6.4.16 施工缝的位置.应符合下列规定:1 顶板 、底板不宜设施工缝,顶拱、底拱不宜设纵向施工缝;2 侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于500mm的墙体上;当侧墙上有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm;3 当采用先墙后拱法时,水平施工缝宜设在起拱线以下300~500mm处;当采用先拱后坡法时.水平施工缝可设在起拱线处,但必须采取防水措施;4 垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段。
wangjun0348:《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004还是比较明确的
《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004
6.4.16 施工缝的位置.应符合下列规定:
1 顶板 、底板不宜设施工缝,顶拱、底拱不宜设纵向施工缝;
2 侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于500mm的墙体上;当侧墙上有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm;
3 当采用先墙后拱法时,水平施工缝宜设在起拱线以下300~500mm处;当采用先拱后坡法时.水平施工缝可设在起拱线处,但必须采取防水措施;
4 垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段。
人防外墙止水钢板500高度,是国家规定的防水止水设计要求,是最低的高度要求,止水钢板可以高于这个标准,不能低于这个标准。
为了考虑人防的安全把止水板规定在500高。为了不是在面水流进去。预防特大暴雨,山洪等。
外墙水平施工缝留置高度要大于或等于500mm,并且中间要设置止水钢板。
