人防外墙的止水钢板为什么要离地500?哪个规范写的啊?规范编号?第几页?回答正确送下载券。

人防外墙的止水钢板为什么要离地500?哪个规范写的啊?规范编号?第几页?回答正确送下载券。

免费打赏
不多不少
2023年04月28日 21:12:12
2楼

设计给的有节点   一般距离地面300

wx_1612417510868:普通防水外墙规范要求钢板离地300,已经找到这个300的要求。但是人防外墙要求离地500,有没有规范要求啊?

wx_1675316623484:对的6.4.16 施工缝的位置.应符合下列规定:1 顶板 、底板不宜设施工缝,顶拱、底拱不宜设纵向施工缝;2 侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于500mm的墙体上;当侧墙上有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm;3 当采用先墙后拱法时,水平施工缝宜设在起拱线以下300~500mm处;当采用先拱后坡法时.水平施工缝可设在起拱线处,但必须采取防水措施;4 垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段。

wangjun0348:《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004还是比较明确的

回复
yj蓝天
2023年04月30日 07:53:09
3楼

和设计院沟通一下、

回复
甲方施工员
2023年05月04日 11:13:26
5楼

《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004

6.4.16 施工缝的位置.应符合下列规定:
1 顶板 、底板不宜设施工缝,顶拱、底拱不宜设纵向施工缝;
2 侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于500mm的墙体上;当侧墙上有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm;
3 当采用先墙后拱法时,水平施工缝宜设在起拱线以下300~500mm处;当采用先拱后坡法时.水平施工缝可设在起拱线处,但必须采取防水措施;
4 垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段。

wx_1612417510868:感谢,已经采纳

yj蓝天:这个回复比较精准,学习啦,谢谢楼主分享

图夫:是的对,学习了

意气书生:什么交专业,这就叫专业。

xkiller:的确很专业,学习了

查看全部5条回复
回复
裴粤生4561
2023年05月08日 15:01:00
6楼

是的,对

回复
qq_1684060665106
2023年05月14日 19:16:14
7楼

是的对

回复
wx_1684326154775
2023年05月17日 21:50:11
8楼

人防外墙止水钢板500高度,是国家规定的防水止水设计要求,是最低的高度要求,止水钢板可以高于这个标准,不能低于这个标准。

为了考虑人防的安全把止水板规定在500高。为了不是在面水流进去。预防特大暴雨,山洪等。

外墙水平施工缝留置高度要大于或等于500mm,并且中间要设置止水钢板。

回复
敬于才华
2023年05月23日 08:58:29
9楼


《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004

回复
qq_1589271330184
2023年08月01日 14:21:32
11楼

《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004

回复
zzb808
2023年08月24日 15:48:40
12楼

《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004

回复
gjq994190125
2023年09月12日 17:19:16
13楼

