变电站倒闸操作指导书
wx_02463058
2023年04月21日 10:09:36
来自于电站工程
只看楼主

序幕:电气倒闸操作是经常性的运行工作,电力运行的特殊性决定了倒闸操作必须严格遵守安全规程,用规程规定、规范运行人员的行为,以保证倒闸操作的顺利进行。 1、发布和接受操作任务 :必须互报单位、姓名,使用规范术语、双重命名,严格执行复诵制,双方录音;接受调度操作任务人员必须当值值班负责人或经值班负责人授权的正值及以上人员。受令人应随听随记,将受令内容记录在调度指令记录簿中,并根据记录进行复诵无误,值班负责人根据操作任务的要求指派合格的监护人及操作人,并共同听录音核对调度指令。(巡检班当值人员在接到调度命令后须立即到相应变电站与调度联系核对指令的正确性)

2、布置操作任务, 值班负责人根据调度指令,在模拟图上全面布置操作任务及交代安全注意事项。


3、开工会 :计划内倒闸操作任务,值班负责人组织全值人员应根据的危险点预控分析,对操作过程进行分析、布置,并签名确认。


4、填写操作票 :由操作人对照操作任务、工作票的要求、结合系统运行方式及设备运行状态、继电保护、自动装置的影响来填写操作票。填写操作票应正确使用调度术语,设备双重编号,应严格按照现场标示牌所示双重命名填写。操作票票面应整洁,字迹工整辨认,不得涂改,操作内容无歧义。


5、审查操作票 :操作票实行“三审”制度,操作票填写人自审、监护人初审、值班负责人复审,三审后的操作票在取得正式操作令后执行。


6、预演 :操作人、监护人在符合现场实际的模拟图进行预演,预演时监护人持票逐项高声唱票,操作人手指模拟图上操作设备高声复诵,同时改变模拟图版上操作设备的状态。模拟图上不能模拟的操作项目不需模拟。装拆接地线的编号应与操作票上的接地线编号一致,且模拟图版应有明显标示。当“五防”机监控系统通信不正常时,开票人应人工“置位”,使“五防”机一、二次系统图与现场设备相符。预演正确后,操作人、监护人、值班负责人分别签名,方可视为可执行的变电操作票。签名使用蓝色、黑色的钢笔或圆珠笔(不

能使用铅笔),并由监护人负责在每页上填写发令单位、发令人、受令人,只在第一页填写受令时间和操作开始时间。


7、检查安全用具 :检查绝缘手套是否破损、试验日期有效,验电器是否破损、试验日期是否合格,试验报警声音是否正常,与操作设备的电压等级是否一致。  


8、倒闸操作:

8.1倒闸操作必须有两人进行,其中一人监护,一人操作,监护人对操作人实施有效监护,为防止走错间隔,倒闸操作路线应从主道进入操作间隔的操作小道,途中不得穿越其它间隔场地。在操作过程中监护人始终跟在操作人后面,对其进行有效监护。有监护人持操作票,操作人持操作用具进行操作。微机五防钥匙应由监护人手持

综自站操作:执行大量远方操作的母线停电等大型操作,允许增加现场位置检查人和现场检查监护人。现场位置检查人的职责只能是检查设备位置、状态,停送隔离开关操作电源,采用远方监控操作,主监控人与现场位置检查人必须实行唱票复诵制度。综自站的监控操作禁止相互代替输入密码等操作信息,在后台机的信息窗对所操作设备位置的变更进行核对,是否与现场检查的检查、操作结果一致。

8.2倒闸操作时,允许同一变电站有多组操作人员同时进行没有逻辑关系的倒闸操作任务,但接受调度指令应为同一值班负责人,一组操作人员只能同时持有一个操作任务的变电操作票进行操作。

8.3执行操作票应逐项进行,每项操作完毕后,应检查操作正确后打“√”,严禁跳项操作,第一项操作开始的时间为操作开始时间、最后一项操作结束的时间为操作结束时间,并填写在操作票的第一页。

8.4操作过程时,双方应面对设备的双重编号,监护人应站在操作人侧后,监视操作人操作是否正确。操作之中应严格执行“三禁止”:禁止监护人直接操作设备、禁止有疑问时盲目操作、禁止边操作边做其他无关事项。“六步骤”:唱票、手指、复诵、确认、执行、检查。

8.5操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。特殊情况下解锁操作须经当值值班负责人核实、变电部主管领导批准。禁止使用非正常方法强行操作设备,严禁凭记忆操作。

8.6操作中某一操作项目因故未能执行,应经值班负责人确认后,操作票在该项目“操作√”栏加上盖“此处未执行” 印章,并在备注栏内加以说明,同时记录在值班记录簿中,若该项操作影响到以后的操作,应重新填写操作票。

8.7拉合刀闸时操作人必须戴绝缘手套,下雨天必须穿绝缘靴,监护人、操作人员应注视刀闸上方有无异常

8.8装设接地线或合接地刀闸前必须验电,确认验电器完好、有效外,还应在相应电压等级的带电设备上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电。在带电设备上检验验电器时,应在导线中间,验电器的绝缘棒不能靠近设备的外壳和支柱,防止因验电器绝缘棒绝缘距离和强度不够对设备放电。禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电。验电完毕后,应立即进行接地操作。拉合接地刀闸和装拆接地线必须由监护人和操作人操作。综自站采用后台监控操作方式时,现场位置检查人不能操作接地倒闸和装拆接地线。装设接地线应先在专用接地桩上装好接地端,再接导体端,拆除顺序相反。禁止用缠绕方法装设接地线。需要使用梯子时,禁止使用金属材料梯。在电容器组上验电,应待其放电完毕后在进行。


9、结束报调度 :操作全部结束后,检查无问题应在操作票上填入终了时间,并盖“已执行” 章,报告调度员操作执行完毕,记录好各种工作记录。

相关推荐

APP内打开