各位达人,现在有个问题想和大家讨论下,向各位求教下经验.现在遇到一个比较大型的公建(小地方),负二层为车库面积12000平米,布置了喷淋系统,按照4000平米一个防火分区,共有3个防火分区,负一层为商场,面积和负二层一样,按照2000平米一个防火分区,共有7个防火分区.我对此工程考虑的是把负二层车库每2000平米一个防烟分区进行划分,负一层商场按照最大500平米防烟分区进行划分,在同一个防火分区里面就有4个防烟分区(有大于500的梁进行分隔),然后将负二层与负一层大约在相同位置布置一个排烟井.负二层车库与负一层地下商场共用排烟竖井,把排烟机放在楼顶,把车库和商场的排烟机共用...结果审图公司对于这样的布置不是很认同,我向他们请教,他们说,车库是按照<汽车库,修车库规范>执行,排烟是按照6次换气次数进行计算,而上面部分的商场是按照高层建筑防火设计规范上面负责多个防烟分区,排烟量是按照120立方米/平米进行计算的,所以不能共用屋顶风机.我觉得这样的解释有点牵强.
现在遇到一个比较大型的公建(小地方),负二层为车库面积12000平米,布置了喷淋系统,按照4000平米一个防火分区,共有3个防火分区,负一层为商场,面积和负二层一样,按照2000平米一个防火分区,共有7个防火分区.我对此工程考虑的是把负二层车库每2000平米一个防烟分区进行划分,负一层商场按照最大500平米防烟分区进行划分,在同一个防火分区里面就有4个防烟分区(有大于500的梁进行分隔),然后将负二层与负一层大约在相同位置布置一个排烟井.负二层车库与负一层地下商场共用排烟竖井,把排烟机放在楼顶,把车库和商场的排烟机共用...结果审图公司对于这样的布置不是很认同,我向他们请教,他们说,车库是按照<汽车库,修车库规范>执行,排烟是按照6次换气次数进行计算,而上面部分的商场是按照高层建筑防火设计规范上面负责多个防烟分区,排烟量是按照120立方米/平米进行计算的,所以不能共用屋顶风机.我觉得这样的解释有点牵强.
我认为防排烟,我们都是针对一个防烟分区着火,既然只针对一处防烟分区着火,那么你负二层着火了,你负一层的商场是不会排烟的,那为什么我们就不能将两层楼的排烟风机共用呢?请各位工程师给点意见?这里向你们请教了.