风机的故障分析和检修  序号 故障名称 产生故障的原因 消除方法 1 压力过高,排除流量减小 1.气体成分改变,气体温度过低,或气体所含固体杂质增加,使气体的密度增大。2 .出气管道和阀门被尘土、烟灰和杂物堵塞。3.进气管道、阀门或网罩被尘土、烟灰和杂物堵塞。4.出气管道破裂,或其管法兰密封不严密。5.密封圈磨损过大,叶轮的叶片磨损

风机的故障分析和检修

 

序号

故障名称

产生故障的原因

消除方法

1

压力过高,排除流量减小

1.气体成分改变,气体温度过低,或气体所含固体杂质增加,使气体的密度增大。

2 .出气管道和阀门被尘土、烟灰和杂物堵塞。

3.进气管道、阀门或网罩被尘土、烟灰和杂物堵塞。

4.出气管道破裂,或其管法兰密封不严密。

5.密封圈磨损过大,叶轮的叶片磨损

1.测定气体密度,消除密度增大的原因

2.开大出气阀门,进行清扫

3.开大进气阀门,或进行清扫

4.焊接裂口,或更换管法兰垫片

5.更换密封圈、叶片或叶轮

2

压力过低,排出流量过大

1.气体成分改变,气体温度过高,或气体所含固体杂质减少,使气体的密度减小。

2.进气管道破裂,或其管法兰密封不严密。

1.测定气体密度,消除密度减小的原因

2.焊接裂纹,或更换管法兰垫片

3

通风调节系统失灵

1.压力表失灵,阀门失灵或卡住,以致不能根据需要对流量和压力进行调节

2.由于需要流量减少,管道堵塞,流量急剧减小或停止,使风机在不稳定区(飞动区)工作,产生逆流反击风机转子的现象

1.修理或更换压力表,修复阀门

2.如是需要流量减小,应打开旁路阀门,或减低转速,如是管道堵塞应进行清扫

4

风机压力降低

1.管道阻力曲线改变,阻力增大,通风机工作点改变

2.通风机制造不良,或通风机严重磨损

3.通风机转速降低

4.通风机在不稳定区工作

1.调整管道阻力曲线,减小阻力,改变通风机工作点

2.检修通风机

3.提高通风机转速

4.调整通风机工作区

5

噪声大

1 无隔音设施

2 管道、调节阀安装松动

1 加设隔音设施

2 紧固安装

 

 

 

 

风机机械故障分析及其消除方法

 

序号

故障名称

产生故障的原因

消除方法

1

叶轮损坏或变形

1.叶片表面或订头腐蚀或磨损

2.铆钉和叶片松动

3.叶轮变形后歪斜过大,使叶轮径向跳动或端面跳动过大

1.如是个别损坏,应更换个别零件如损坏过半,应更换叶轮

2.用小冲子紧住,如仍无效,则需要更换螺钉

3.卸下叶轮后,用铁锤校正,或将叶轮平放,压轮盘某侧边缘

2

机壳过热

在阀门关闭的情况下,风机运转时间过长

停车,待冷却后再开车

3

密封圈磨损或损坏

1.密封圈与轴套不同轴,在正常运转中被磨损

2.机壳变形,使密封圈一侧磨损

3.转子振动过大,其径向振幅之半大于密封径向间隙

4.密封齿内进入硬质杂物,如金属、焊渣

5.推力轴衬溶化,使密封圈与密封齿接触而磨损

先清除外部影响因素,然后更换密封圈,重新调整和找正密封圈的位置

4

带滑下或带跳动

1.两带轮位置没有找正,彼此不在同一条中心线上

2.两带轮距离较近或带过长

1.重新找正带轮

2.调整带的松紧度,其方法,或者调整两带轮的间距,或更换适合的带

 

风机机械振动分析及其消除方法

 

序号

原因

特征

振动的因素分析

消除方法

1

转子静不平衡或动不平衡

风机和电动机发生同样一致的振动,振动频率与转速相符合

1.轴与密封圈发生强烈的摩擦,产生局部高热,使轴弯曲

2.叶片质量不对称,或一侧部分叶片被腐蚀或磨损严重

3.叶片附有不均匀的附着物,如铁锈等

4.平衡块质量与位置不对,或位置移动,或检修后未找平衡

5.风机在不平衡区工作,或负荷急剧变化

6.双吸风机的两侧进气量不等

1.更换新轴,并须同时更换密封圈

2.更换坏的叶片,或更换新的叶轮,并找平衡

3.清扫和擦干净叶片上的附着物

4.重找平衡,并将平衡块固定牢固

5.开大闸阀或旁路阀门,进行工况的调节

6.清扫进气管道灰尘,并调整挡板使两侧进气口负压相等

2

轴安装不良

振动为不定性的,空转时轻,满负荷时大

1.联轴器安装不正,风机轴和电动机轴中心未对正,基础下降

2.带轮安装不正,,两带轮轴不平行

3.减速机轴与风机轴和电动机轴在找正时,未考虑运转时位移的补偿量,或虽考虑但不符合要求

1.进行调整,重新找正

2.进行调整,重新找正

3.进行调整,留出适当的位移补偿余量

3

转子固定部分松驰,或活动部分间隙过大

发生局部振动现象,主要在轴承箱等活动部分,机体振动不明显,与转数无关,偶有尖锐的破击声或杂音

1.轴衬或轴颈被磨损造成油间隙过大,轴衬与轴承箱之间的紧力过小或有间隙而松动

2.转子的叶轮,联轴器或带轮与轴松动

3.联轴器的螺栓松动,滚动轴承的固定圆螺母松动

1.焊补轴衬合金,调整垫片,或刮研轴承箱中分面

 

2.修理轴和叶轮,重新配键

3.拧紧螺母

4

基础或机座的刚度不够或不牢固

产生邻近机房的共振现象,电动机和风机整体振动,而且在各种负荷情形时都一样

1.机房基础的灌浆不良,地脚螺母松动

 

2.基础或基座的刚度不够,促使转子的不平衡度引起强烈的共振

3.管道未留膨胀余地,与风机连接处的管道没加支持或安装和固定不良

1.查明原因后,施以适当的修补和加固,拧紧螺母,填充间隙

2.进行调整和修理,加装支撑装置

5

风机内部有摩擦现象

发生振动不规则,且集中在某一部分。噪声和转数相符合,在启动和停车时,可以听见风机内金属刮碰声

1.叶轮歪斜与机壳内壁相碰,或机壳刚度不够,左右晃动

2.叶轮歪斜与进气口圈相碰

3.推力轴衬歪斜、不平或磨损

4.密封圈与密封齿相碰

1.修理叶轮和推力轴衬

2.修理叶轮和进气口圈

3 修补推力轴衬

4 换密封圈,调整密封圈与密封齿间隙

 